Klima beslemesi ayrı olmak zorunda mıdır?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AD_EM
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Tasarım için doğru ve ekonomik kriteri irdeliyoruz. Bir linyeye bağlı sigortanın 16 Amper olduğunu düşündüğümüzde 16x220= 3520 VA yapar. 2,5’luk kablo boru içinde 20 Amper taşıdığına göre 2500 Watt ısıtıcının bağlı olduğu priz linyesine hala neredeyse 1000 Watt bağlanır gözüküyor. Teori ile pratiğin çelişmesi gibi bir durum yok.


Teşekkürler emeğinize sağlık.
Maalesef teori ve pratik öyle birleşmiyor. Söylediğiniz tek priz için.. 7 priz için hesap birleşir mi? Ya da 7500w + o linyedeki diğer güçler için?
İşin doğrusu yeni binalarda, nispeten ortalamanın üzeri kaliteye sahip binalarda klima linyesi projede müstakil linye olarak yer alıyor ( Şofben linyesi yok denecek kadar az hala). Ancak asıl konu yeni binalarin eski binaya oranı çok çok küçük oranda oldugundan eski binalarda eklenen yeni klima üniteleri için pratikte nasıl işlem yapıldığıdir.
 
600 sene önce surların önündeki biz bilimsel düşüncenin, surların arkasındakiler skolastik düşüncenin savunucusuydu. Biz içeri girip onlar dışarı çıkınca kafalar da tam ters değişti. Sorun surlarda mı acaba?
Sorun, dünyada insan gücü ile uçmayı beceren ilk kişinin önce ödüllendirilip sonra sürgüne gönderilmesini tertip eden akıldadır bence. Hala revaçta. :)
 
Pekala infrared ısıtıcalar ve elektrikli sobalara ne demeli? Onların çektiği akım klimaya çift basar. Şofbenlere gelince, yeni binalarda bile banyoya 2,5 mm² kesitinde kablo döşenmiş oluyor.
En iyisimi standartlar değişmesi lazım. Artık mutfak ve banyo dışında diğer odalarda da fazlasıyla akım çeken cihazlar kullanlıyor. Bütün priz hatlarını 4 mm² kablo ile döşemek ve sigorta panosuna da uygun kesiti getirmek lazım. Başka türlü bu tartışmalar, yorumlar hiç bitmez... Ya da her yüksek akımla çalışan cihaz için sigorta panosundan, buattan kablo çekilecek. Tabi duvarlardaki açıkta giden kablolara kaç kişi katlanır muamma.
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 115415
Prizlere bağlanacak aygıtlar belli ise sorti sayısı bunların miktarına göre belirlenecektir.
xiii) Aydınlatma ve priz devrelerine bağlanacak sorti sayısı bir fazlı devrelerde aydınlatma için 9, priz için 7'den fazla olmayacaktır.


Üç cihazın gücü ve her priz 300 Watt olarak alındığında linye gücü 2100 Watt’ı aştığında ayrı linye gerekir sonucu çıkıyor. Bu güçleri aşmadığı sürece her prize yada cihaza ayrı linye oluşturmak çok gerekli değil ve maddi külfet gibi geliyor bana.


Kablo 3x(1x2,5 nya)
Odadaki klima 12.000 btu(1000-1200 Watt arasında gücü)
2 adet de yatak başında priz(600 W)

Linye gücü toplamda 1800 Watt olmuş olacak.
12000 btu klima soğutmada 1000 watt güç çok fazla geldi bana. Emin misiniz bu kadar güç çektiğine ? Wattölçer ile ölçtünüz mü?
 
Pekala infrared ısıtıcalar ve elektrikli sobalara ne demeli? Onların çektiği akım klimaya çift basar. Şofbenlere gelince, yeni binalarda bile banyoya 2,5 mm² kesitinde kablo döşenmiş oluyor.
En iyisimi standartlar değişmesi lazım. Artık mutfak ve banyo dışında diğer odalarda da fazlasıyla akım çeken cihazlar kullanlıyor. Bütün priz hatlarını 4 mm² kablo ile döşemek ve sigorta panosuna da uygun kesiti getirmek lazım. Başka türlü bu tartışmalar, yorumlar hiç bitmez... Ya da her yüksek akımla çalışan cihaz için sigorta panosundan, buattan kablo çekilecek. Tabi duvarlardaki açıkta giden kablolara kaç kişi katlanır muamma.

En az diyerek bi limit koyuluyor. yuke gore elbette kesit yukseltebilirsin ve mustakil linye için yonetmelik kimseyi kisitlamiyor. Evin elektrik alt yapisi uygun degilse her yuku calistiramazsin. Klima veya isitici demeniz yeterli degil bunlari gucuyle ifade etmeniz, enerji sinifini da belirtmeniz gerekir. Yukun omik, enduktif ve kapasitif karaktreristigi de onemli. Bunlar hesap ve tasirim gerektiren isler.

En azla is gorulmus bi tesisatta MCB ile bi sinir koyulmustur zaten. Boyle bi tesisata ejderha gibi bi yuk baglayip MCB buyutulurse sonuclarina katlanilir.
 
12000btu = 3.5168528333Kwh
Buradaki kW elektrik kW’tı değil. Elektriksel güç cop değerine bölünerek bulunur. Yaklaşık 3 değerine bölersen cihaz gücü 1,2 kW yapar. Yani btu’nun 10’da 1’i kadar elektriksel güç olur. Verim arttıkça bu değer yükselir.



12000 btu klima soğutmada 1000 watt güç çok fazla geldi bana. Emin misiniz bu kadar güç çektiğine ? Wattölçer ile ölçtünüz mü?
Ölçmedim, katalog bilgisinde yazan değerler bunlar. Mevsim şartları, iç ortak sıcaklığı, cihazın inverterli olup olmadığı durumu değiştirir. 12000 btu klimanın çektiği akımlar için yapay zekanın cevabı şu şekilde.

12000 BTU klimaların ısıtma ve soğutma modlarında çektikleri amper değerleri, markaya ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak şu bilgiler geçerlidir:

*Genel Amper Değerleri:*
- *Soğutma Modu:* Ortalama olarak 5-6 Amper civarında akım çeker.
- *Isıtma Modu:* Isıtma modunda genellikle biraz daha düşük veya benzer bir amper değeri görülür (yaklaşık 5-5.5 Amper).

Bu değerler, klimanın enerji verimliliği (örneğin, inverter teknolojisi), çalışma koşulları ve ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

---

*Farklı Markaların Analizi:*
1. *Daikin:*
- Soğutma: 5.2 Amper
- Isıtma: 5.1 Amper
- Daikin klimalar genellikle enerji verimliliği yüksek modeller sunar.

2. *Mitsubishi:*
- Soğutma: 5.5 Amper
- Isıtma: 5.3 Amper
- Mitsubishi modelleri, inverter teknolojisi ile daha stabil akım çekişi sağlar.

3. *LG:*
- Soğutma: 5.6 Amper
- Isıtma: 5.4 Amper
- LG klimalar, genellikle sessiz çalışma ve enerji tasarrufu özellikleriyle öne çıkar.

4. *Samsung:*
- Soğutma: 5.4 Amper
- Isıtma: 5.2 Amper
- Samsung modelleri, modern tasarım ve akıllı kontrol sistemleri sunar.

---

*Dikkat Edilmesi Gerekenler:*
- *Enerji Verimliliği:* Inverter teknolojisine sahip klimalar, enerji tüketimini optimize ederek daha düşük akım çekebilir.
- *Çalışma Koşulları:* Ortam sıcaklığı ve klimanın kapasitesi amper değerlerini etkileyebilir.
- *Kullanım Kılavuzu:* Her marka ve model için kesin amper değerlerini öğrenmek için ürünün teknik özellikler kılavuzuna başvurmanız önerilir.

Bütün priz hatlarını 4 mm² kablo ile döşemek ve sigorta panosuna da uygun kesiti getirmek lazım.
Rasgele uydurup kafa bulandırıyorsun. Kuralları ve hesapları iyi öğrenirsen böyle endişelere gerek kalmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
131,120
Mesajlar
946,344
Kullanıcılar
454,868
Son üye
Toplagel

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst