Öncelikle site içerisinde tecrübeli bir çok mühendis abilerimiz ve elektrikte tecrübeli arkadaşlara verdiği doğru bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Sorum şu yüksek gerilimde kullandığımız ekipmanlardan olan kesiceler devredeki yükü kesmek için kullanılırken ayırıcılar ise müdahale edilecek bölümün gerilimini kesmek için kullanılıyor olarak biliyorum peki kesici yükü kesebiliyorken gerilimi neden kesemiyor ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kesiciler,hem akımı hem gerilimi keser.Ayırıcılar,gerilimi ( o gaye ile olmakla beraber küçük akımlarda ) keser.
 
Öncelikle site içerisinde tecrübeli bir çok mühendis abilerimiz ve elektrikte tecrübeli arkadaşlara verdiği doğru bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Sorum şu yüksek gerilimde kullandığımız ekipmanlardan olan kesiceler devredeki yükü kesmek için kullanılırken ayırıcılar ise müdahale edilecek bölümün gerilimini kesmek için kullanılıyor olarak biliyorum peki kesici yükü kesebiliyorken gerilimi neden kesemiyor ?


Bunun nedeni devreyi ayırırken yüksek gerilimde işlemin çok hızlı yapılması gerekir.Eğer bu şekilde yapılamazsa ark meydana gelir buda manevra yapan kişinin hayatını tehlikeye atar yada şalt malzemesinin ömrünü çok kısaltır.Dikkat edersenin kesicilerin içinde otomobil amortisörlerine benzer yaylar vardır.Çok hızlı bir şekilde devreyi açıp kapatırlar.Yanlış hatırlamıyorsam açarken yaklaşık 50 milisaniye kapatırken de 100 milisaniye civarında bir hızla bu işlemler yapılır.İçindeki SF6 gazı arkı minimum seviyeye getirir.

Peki bu işlem neden ayırıcı ile yapılmaz ayırıcı ile yapmaya kalkarsanız bu işlem kol gücü ile yapmak zorunda kalırsınız buda hem hız yönünden hemde oluşacak mekanik bir problemde sizi riske atar ayırıcın yavaş kapanması ayrıcı bıçağının yarıda kalması ve ark yapması gibi durumlar oluşur.Bu nedenle yük kesici ile yarıldıktan sonra akım akmadığından ark riski ortadan kalkar yada minimum seviyeye iner bu nedenle yük boşaltıldıktan sonra ayırıcı ile manevra yapılır.
 
Ekli dosyayı görüntüle 50997
Kesiciler,hem akımı hem gerilimi keser.Ayırıcılar,gerilimi ( o gaye ile olmakla beraber küçük akımlarda ) keser.
sami bey cevabınız için teşekkürler formdan edindiğim bir ders notu içeriğinde şu ibare var bu sizin söylediğinizle ne kadar orantılı anlayamadım bu notta anlatılan yanlış mı ben mi anlayamadım ?
1547198054427.png
1547198054427.png
Bunun nedeni devreyi ayırırken yüksek gerilimde işlemin çok hızlı yapılması gerekir.Eğer bu şekilde yapılamazsa ark meydana gelir buda manevra yapan kişinin hayatını tehlikeye atar yada şalt malzemesinin ömrünü çok kısaltır.Dikkat edersenin kesicilerin içinde otomobil amortisörlerine benzer yaylar vardır.Çok hızlı bir şekilde devreyi açıp kapatırlar.Yanlış hatırlamıyorsam açarken yaklaşık 50 milisaniye kapatırken de 100 milisaniye civarında bir hızla bu işlemler yapılır.İçindeki SF6 gazı arkı minimum seviyeye getirir.

Peki bu işlem neden ayırıcı ile yapılmaz ayırıcı ile yapmaya kalkarsanız bu işlem kol gücü ile yapmak zorunda kalırsınız buda hem hız yönünden hemde oluşacak mekanik bir problemde sizi riske atar ayırıcın yavaş kapanması ayrıcı bıçağının yarıda kir oluştalması ve ark yapması gibi durumlar oluşur.Bu nedenle yük kesici ile yarıldıktan sonra akım akmadığından ark riski ortadan kalkar yada minimum seviyeye iner bu nedenle yük boşaltıldıktan sonra ayırıcı ile manevra yapılır.
emodiyator cevabınız için teşekkürler verilen cevaplara göre şöyle anladım kesicinin önünde bulunan bir bara ayırıcısı ve arkasında bulunan bir hat ayırıcısı bulunduğunu düşünelim sistem yüklü bir şekilde çalışırken müdahale edebilmemiz için kesici ile yükü kesiyoruz kesiciden sonraki hatta her hangi bir gerilim olmuyor çünkü kesici kontakları açıldı, kesicinin önünde bulunan bara ayırıcısında ise hala enerji var ama tüketici ile irtibat kesici vasıtası ile kesildiği için yük akışı yok doğrumudur ?
 
Son düzenleme:
Sarikayaferdi Merhabalar;
Sami İnci Bey'in dediği gibi kesiciler devrede hem akımı hem gerilimi keser ,kesici açık pozisyonda iken çok kuvvetli bir izalatör görevi görür giriş çıkış arasında kesinlikle gerilim geçişi olmaz.
Ancak tam kesme esnasında yükün karakteristiğine bağlı olarak geçici rejimler dediğimiz olaylar meydana gelir(endüktüf yükler enerjisi kesilirken zıt emk üretmesi, kapasitif yüklerin boşalma durumları gibi) bu sırada gerilim dalgalanmaları görünür fakat bu durum mili saniyeler mertebesinde olup biter.
2. Husus kanaatimce siz burayı soruyorsunuz 154 kv ve üzeri şalt sahalarında kesiciler hat fiderlerine hat ayırıcısı ve ana baraya bara ayırıcısı üzerinden bağlanırlar,kesicide bir arıza olduğunda kesici açtığında çıkış gerilimini keser ancak giriş uçlarında hala enerji vardır,bu girişteki enerjiyi kesip kesiciye müdahale etmek gerekirse hat ayırıcıları açılarak sistem transfere alınır ve kesici tamamen izole duruma düşer böylelikle güvenli olarak çalışılır.Kısacası kesici girişindeki gerilimini kesemez çıkış gerilimini keser,kesici giriş gerilimini kesmek için ayrıca ilave bir ayırıcı kullanılır.Umarım anlatabilmişimdir.

Kolay Gelsin
 
Son düzenleme:
emodiyator cevabınız için teşekkürler verilen cevaplara göre şöyle anladım kesicinin önünde bulunan bir bara ayırıcısı ve arkasında bulunan bir hat ayırıcısı bulunduğunu düşünelim sistem yüklü bir şekilde çalışırken müdahale edebilmemiz için kesici ile yükü kesiyoruz kesiciden sonraki hatta her hangi bir gerilim olmuyor çünkü kesici kontakları açıldı, kesicinin önünde bulunan bara ayırıcısında ise hala enerji var ama tüketici ile irtibat kesici vasıtası ile kesildiği için yük akışı yok doğrumudur ?

Aynen öyle
 
Kesici kontakları birbirine çok yakın olduğundan akım geçişini tamamen engellemezler (tipine göre kapasitif ve korona akımları geçirir) Bu sebeple herhangi bir ayırıcıyla ayırmadan sadece kesiciyi açarak enerjinin güvenli bir şekilde kesildiği kabul edilmez. Hatta ayırıcının açılması bile oluşabilecek indüksiyon gerilimlerini engellemez. Bir sistemde elektriğin güvenli bir şekilde kesildiği kesicinin ve ayırıcının açık ilgili bölümün topraklı olmasıyla tanımlanır.

Kolay gelsin...
 

Forum istatistikleri