kaynak makinesi şebeke ve punta amperi

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,187
Puanları
156
Yaş
47
arkadaşlar 5500 wat elektrotkaynak makinesi şebekeden 25 amp akım çekiyor ancak makine üzerindeki amper 160 yada 250 amperden bahsediyor bazan punta demiri eritmediğinde amperi yükselt diyorlar şimdi bu iki amper arasındaki fark nedir? tşk.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bahsettiğiniz 25 amper primer yani sebekeden çektiği akım, 160 amper ise kaynak akımı yani sekonderden çektiği akım. kaynak akımını arttırsanız primerdende arttırdığınız oranda daha fazla kım çeker. örnek olarak 160 amperi 170 ampere çıkardığınızda primerden 25 yerine 26,5 amper çekersiniz.
 
hocam hani makine 5.5 kw 25 amperdi 26.5 amp nereden oluyo veya kaynak akım max 25 ampermi ben 160-250 amp örnek verdim bilginize
 
benim verdiğimde örnek bir hesap eğer maksimum yükte 25 amper çekiyorsa 250 amper ile kaynak yapıyorsunuz diye düşünebiliriz. bu durumda 160 amper ile kaynak yapıyorsanız 16 amper şebekeden çekersiniz.
 