Kat kaloriferi sirkülasyon pompası sürekli çalışıyor

Katılım
19 Ara 2017
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Kat kaloriferi kazanının derecesini 60 dereceye ayarliyorum ama derece 35 de sirkülasyon pompası devreye giriyor ve su sıcaklığı 42_43 dereceye sabit kalıyor derece 35 e inene kadar çalışıyor kazana yeni su bastik sirkülasyon pompası neden sürekli çalışıyor yardım edermisiniz
 
Kat kaloriferi kazanının derecesini 60 dereceye ayarliyorum ama derece 35 de sirkülasyon pompası devreye giriyor ve su sıcaklığı 42_43 dereceye sabit kalıyor derece 35 e inene kadar çalışıyor kazana yeni su bastik sirkülasyon pompası neden sürekli çalışıyor yardım edermisiniz

Eğer devirli pompa kullanıyorsanız devrini 1 kademe düşürüp deneyebilirsiniz. Ayrıca genleşme tankının basınç kontrolleri 2 seviyesinin altına da biraz cekilebilir. Aklım kestiğince cevap yazmak istedim
 
pislik tutucular temiz mi ?
sensör değerini kaybetmiş olabilir ?
devirdaim pompası sıkışması ( nadir olur ) ve havası alındı mı ?
 
röle takılı kalmış olabilir, elektriği kes tekrar çalıştır eğer sorun devam ediyorsa rölenin değişmesi gerekir
 
sirkülasyon pompasının 35 derecede açıp kapatması normal, sorunu başka yerde arayın sıcaklık ayar termostatına bakın

ayar termostatının prob yerlerini değişmiş olabilir fark etmeden veya göstergenin prob yeri değişmiş olabilir
 
Termostat ile ilgili bir problem var muhtemelen yarın prop kablosuna bir bakayım çünkü kazan yaktigimdan beri sirkülasyon pompası sürekli çalışıyor derece 35 e düşmesiyle duruyor
 
Merhaba
Termodinamik marka mazotlu kat kaloriferimizin su devir daim pompası galiba çalışmıyor. Ateşlemeden sonra gürül gürül yanıyor ama peteklere sıcak su basmıyor. Daha önce de bu arıza olduğunda pompanın ortasındaki vidayı gevşetip pis bir su ile beraber hava çıkışını yaptığımda sorun çözülmüştü. Yine aynı uygulamayı iki kere yaptım ama sorun devam ediyor. Acaba pompa sıkıştı mı? Sökeyim pompayı diye aklımdan geçiyor ama işi büyütmeyelim böyle yapınca. Pompanın alt ve üst cıvatalarından sökmek için evin ana su vanasını kapatmam gerekir mi? Ya da hiç pompayı sökmeden başka bir işlemle düzeltebilir miyim? Aşağıya pompayı resimledim. Soldaki ateşleme aksamında bir sorun yok gibi .
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200712_165822.jpg
    IMG_20200712_165822.jpg
    259.1 KB · Görüntüleme: 150
  • IMG_20200712_165800.jpg
    IMG_20200712_165800.jpg
    350.7 KB · Görüntüleme: 261
Pompanın arkasındaki vidayı gevşetip komple sökün. Ortada motor milini göreceksiniz. Muhtemelen bir düz tornavida ağzı olacak.

Tornavida ile bu mili döndürün. Serbest dönüyormu kontrol edin. Dönmüyorsa yada zorlanarak dönüyorsa pompada sorun var demektir. Ama serbest dönüyorsa bu şekli ise enerji verin ve bu milin döndüğünden emin olun. Sonra kapağı kapatın.

Sonucu yazarsanız sizi yönlendirebiliriz.
 
Merhaba
Termodinamik marka mazotlu kat kaloriferimizin su devir daim pompası galiba çalışmıyor. Ateşlemeden sonra gürül gürül yanıyor ama peteklere sıcak su basmıyor. Daha önce de bu arıza olduğunda pompanın ortasındaki vidayı gevşetip pis bir su ile beraber hava çıkışını yaptığımda sorun çözülmüştü. Yine aynı uygulamayı iki kere yaptım ama sorun devam ediyor. Acaba pompa sıkıştı mı? Sökeyim pompayı diye aklımdan geçiyor ama işi büyütmeyelim böyle yapınca. Pompanın alt ve üst cıvatalarından sökmek için evin ana su vanasını kapatmam gerekir mi? Ya da hiç pompayı sökmeden başka bir işlemle düzeltebilir miyim? Aşağıya pompayı resimledim. Soldaki ateşleme aksamında bir sorun yok gibi .

mazotlu anlamam ama
foto buldum benzer herhalde .
pompa kontrolu ?
pislik tutucular temizleme !!!!
derece göstergesi ?
çıkış boru ısısı ?

1234.jpg
 