Mustafa KABADAYI
Profesyonel Üye
Sayın ustam anladım çok teşekkür ederim.arkadaşın dediği 1,1 amper, saf 8 metre ise 9 amper yapar. 2,5mm kablo taşır.
Fakat 4 saf birleşince 4x9= 36 amper yapar, bunu 6mm kablo taşır.
fişin pirizin bu yüzden çok ısınıyor. piriz erir yanar sağlam olmaz zaten kombi gibi buvattan kablo çekip sigortadan beslemek lazım bence.
arkadaşın dediği gibi her ısıtıcıdan duvardaki buvata kadar kabloların hepsinin ayrı gelmesi lazım, tabi duvardaki kablolarına kalın olması lazım, ama sanmıyorum oda 2,5 yada 4mm dir.
en güzeli elektrik saatinden bu ısıtıcılara kadar ayrı bir kalın kablo çekmek ve yanlarına gelince hepsine dağıtmak en sağlıklısı bence.
Benim şuanda yaptığım işin kabaca şemasını attım.
Ama dediğiniz gibi basit şekilde yaparım demiştim ama kalın kablo falan derken maliyet yine uçup gidecek.
Prizi iptal edip kablolara direk bağlantı yapacağım.
Biraz kullanırız sonra kalın kablo ile değişim yaparım artık.