Arkadaşlar merhaba;
2500 kVA gücünde trafosu olan bir tesisin sayaç değerleri aşağıdaki gibidir.Başlarda kompanzasyon panosunun çalışmamasından dolayı indüktif değerim fazlaydı ancak arıza çözüldükten sonra indüktif değerim normale döndü bu seferde kapasitif değer normalin çok üzerinde görünüyor.Sabit kademelerim 50+50 kVAR 2 kademeden oluşuyor ve bunların sadece biri devrede.cofQ değerimde 0,99-1 arasında seyrediyor.Yapışmış kontaktörümde yok.Kom. rölesi klemsan remo-q.
Kapasitif kullanımı neden bukadar fazla olabilir.Yardımlarınızı rica ediyorum.
TARİH
1.8.0
ind.
kap.
16.05.20122,1751,0040,918
19.05.20122,7341,3090,919
24.05.20123,6391,7590,922
30.05.20124,5292,2440,922
08.06.20125,9972,9280,926
14.06.20127,1073,4560,928
24.06.201210,5295,0690,945
04.07.201212,6126,2800,980
18.07.201226,08413,5631,083
24.07.201227,65614,3261,093
01.08.201230,08115,0521,367
06.08.201231,63915,1552,059
14.08.201233,86415,1943,980
22.08.201235,60315,2175,840
28.08.201236,99215,3317,105
03.09.201238,30415,7907,147
05.09.201239,09615,8407,500
06.09.201239,51315,8407,837
07.09.201239,86915,8408,155
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Cos fi 099-1 arası muhtemelen gün içi yüklü durumdadır. Sabitiniz 50 kvar fazla geliyor olmalı, özellikle gece yük düşünce..Sayaç değerini sabah ve akşam alırsanız gece mi gündüzmü ilerliyor anlarsınız. sanırım 25 kvar a düşürerek sabiti işe başlamanızda fayda var, hala yüksek kalırsa 15-20 kvara düşürebilirsiniz..
 
Sabit kademeler trafo gücünün %3 ile %5 arasında seçilmesi gerekir diye biliyorum.Buna göre seçtiğimizde sabitin minimum 75 kVar olması gerekiyor.Bende 50 kVar devrede bırakıyorum.Sabiti 25kVar lara düşürdüğümüzde endüktif artmaya başlamaz mı?.Ama denemekte fayda var..Teşekkürler..
 
Trafoların tasarımı dahil birçok sebepten dolayı bu değer değişir. Akşam ve sabah endeks alın gece fazla kapasitif yazdığını göreceksiniz..
 
75 kvar sabit kondansatör hesaplama olarak doğru. ancak işin pratik kısmına gelirsek arkadaşlarında dediği gibi gece veya yükün az olduğu durumlarda bu değer yüksek gelebilir.
size önerim sabit kondansatörü 20 veya 30 kvar a düşürmeniz. ayrıca bu tip işletmelerde rölenin bağlı olduğu akım trafolarından önce yani Güç trafosunun çıkışına trafonun çıkışına trafonun gücüne göre sabit bir kondansatör bağlanmalı. çünkü kompansazyon panosuna bağladığımız kondansatör akım trafosundan sonra olduğu için röle bunu algılar. ama benim önerdiğim sistemde trafonun kayıp gücü indüktüf enerjiyi önlemiş olursunuz. Sizin 2500 kva trafonuz için trafo çıkışına akım tafonuzdan önce 30 kvar- kompansazyon panosuna 25-30 kvar sabit bağlamanızı önerim.
 
Klemsan reaktif röle, gelişmiş bir röledir. Ekranını iyi takip edersenız, ınduktuf ve reaktıf yük degerlerinizi anında görürsünüz . yanılmıyorsam gecmişe dogru degerlerıde göruyorsunuz. Yani, sabah geldiğinizde, gece degerlerını görürsünüz. Kullanım kılavuzundaki, telefondan teknık destek alabılıyorsunuz..
 
Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler.Pazartesi den itibaren gece-gündüz tüketimi karşılaştıracağım.Birde şu var belki başta söylemem gereken önemli bir nokta.Bu fabrikadaki yüklerin çoğunluğu kaynak makineleri.Rölenin kondansatörleri devreye alma ve bırakma sürelerini 5 sn yapmıştım.Devreye almayı 10 sn,dev. çıkarmayı ise 1 sn yapmayı düşünüyorum.Yük devreden çıkınca kondansatörlerin bir süre daha devrede kalması da kapasitif artışın nedeni olabilir mi?..
 
Devreye alma 3-4 sanıyelerde, cıkarma ıse 1-2 sanıyede olabılır, en etkılısı klasık yöntemde kalacaksanız, her bır kaynak için, kontaklı ampermetde kullanıp, akım cekdıgınde (kaynak yaptıgında), kontaktör uzerınden kondansatör devreye almaktır. Yani, lokal kpmpanzasyon yapmak..
 
Kaynak makinalarınız sık sık devreye girip çıkan tipteyse kontaktör çekme ve bırakma sürelerinizin kısa olması gerekir. Bu da kondasnatör ve kontaktör önrünü kısaltır. Münferit yapsanız dahi ömrü kısa olacaktır deşarj sürelerinden dolayı..Tristörlü sistem ile deşarj sorunu olmadan sorunsuz kompanzasyon imkanı bulabilirsiniz..Ancak sizin esas sorunununz sabitinizin yüksek olması..
 