Kapasitif cezayı Rölenin algılamaması

Mevcut rölemize şönt bağlantısı yapamıyoruz. Nasıl bir endüktif yük bağlayabilirim? (1 saatlik kapasitif tüketim 0,016 kvar)

Bu kadar ufak değerleri kompanze edemezsiniz. Bu sivri sineğin yağının hesabı gibi bir şey olur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mevcut rölemize şönt bağlantısı yapamıyoruz. Nasıl bir endüktif yük bağlayabilirim? (1 saatlik kapasitif tüketim 0,016 kvar)
Net bir cevap veremeyeceğim. Ama aklıma şu geliyor ilk anda : kapasitif yük çok düşük, acaba eskiden florasan lambalarda kullanılan balastlar vardı, dengelemek için onlardan faydalınalamaz mı? Biliyorum çok ilkel bir yaklaşım ancak yük çok düşük ve filtreleme oldukça masraflı. Balast yerine başka bir endüktif eleman da düşünüle
Balast yerine başka bir endüktif eleman da düşünülebilir. Tabi bu yükü röleden bağımsız ayrı bir sabit endüktif yük olarak bağlamak gerekir. Eğer deneme yaparsanız veya başka bir çözüm yolu bulursanız bilgilendirir misiniz? Düşük yüklerde reaktif güç ayarı gerçekten çok zor bir durum.
Bir de bu kadar küçük yük için 50/5 akım trafosu büyük gelir. Daha küçük çevirme oranlı akım trafosu kullanmak gerekli görünüyor. Hiç bir şey yapmazsanız bile akım trafosunu daha küçük çevirme oranlı seçin.
 
Son düzenleme:
Net bir cevap veremeyeceğim. Ama aklıma şu geliyor ilk anda : kapasitif yük çok düşük, acaba eskiden florasan lambalarda kullanılan balastlar vardı, dengelemek için onlardan faydalınalamaz mı? Biliyorum çok ilkel bir yaklaşım ancak yük çok düşük ve filtreleme oldukça masraflı. Balast yerine başka bir endüktif eleman da düşünüle
Balast yerine başka bir endüktif eleman da düşünülebilir. Tabi bu yükü röleden bağımsız ayrı bir sabit endüktif yük olarak bağlamak gerekir. Eğer deneme yaparsanız veya başka bir çözüm yolu bulursanız bilgilendirir misiniz? Düşük yüklerde reaktif güç ayarı gerçekten çok zor bir durum.
Bir de bu kadar küçük yük için 50/5 akım trafosu büyük gelir. Daha küçük çevirme oranlı akım trafosu kullanmak gerekli görünüyor. Hiç bir şey yapmazsanız bile akım trafosunu daha küçük çevirme oranlı seçin.


Çevirme oranını düşürmenin riskleri vardir. Örneğin 50/5 olan akım trafosunu 20/5 yapabilirsiniz fakat olası bir durumda 20 amperin üzerinde Primer den akım gecmesi durumunda akım trafoları patlayabilir. Yangın çıkarma riski bile vardır. Çözüm için öncelikle sunun bilinmesi gerekir röleler bu düşük yükleri hatalı algılar genellikle yada enduktifi kapasitif, kapasitifi de enduktif olarak algılayabilir. Yani öncelikle eşik değerinin bulunması gerekir hem röle hemde akım trafosu için. Bunu da şöyle hesaplarsinin akım trafosu hata oranı Primer akımın yüzde %0.5 ini röle içinde dönüştürme oranı x röle hata oranı olur. Mesela 50/5 için röle ile beraber yaklaşık 0.25 amper akım değeri çıkar. Buda 0.25x1.73x380 = 164 var çıkar yani 0.165 kvar diyebiliriz. Örnek verdiğim akım trafosunda 165 varın altını kompanze edemez sonucu çıkar. Bunu en iyi svc sistemi kurarak manuel olarak reaktör sürerek yaparsınız fakat bu sistem bile minimum +- 100 var aralığında kompanze eder yani buda tam bir çözüm olmaz yani.
 
Son düzenleme: