Öncelikle merhaba arkadaşlar bakımını yaptığımız bir mermer ocağı tesisimiz var ve kış aylarından dolayı tesis çalışmıyor ufak tefek aydınlatma kamera sistemi vs. Yük olmadığından dolayı sayaç kapasitif yazıyor sayaç ölçüm ile trafo arası yaklaşık 350 MT havayı hat ile geliyor ve bu kapasitif etki yarattığı için o.g referanslı kompanzasyon yaptım artı şönt reaktör koydum faz başına (10 kvar ) %99 dan %40 Lara düştü benim aklıma mesafe geldi acaba akım trafosu ile kompanzasyon arası mesafesinden mi kaynaklı yada başka çözüm teknikleriniz varsa bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle merhaba arkadaşlar bakımını yaptığımız bir mermer ocağı tesisimiz var ve kış aylarından dolayı tesis çalışmıyor ufak tefek aydınlatma kamera sistemi vs. Yük olmadığından dolayı sayaç kapasitif yazıyor sayaç ölçüm ile trafo arası yaklaşık 350 MT havayı hat ile geliyor ve bu kapasitif etki yarattığı için o.g referanslı kompanzasyon yaptım artı şönt reaktör koydum faz başına (10 kvar ) %99 dan %40 Lara düştü benim aklıma mesafe geldi acaba akım trafosu ile kompanzasyon arası mesafesinden mi kaynaklı yada başka çözüm teknikleriniz varsa bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar.


Ölçümünüz og. tarafında muhtemelen og. referanslı da olsa uygulama ag. tarafından yapılacağı için sistemi trafoya yakın noktaya koymak zorundasınız.Buda hattın kapasitesini rölenin görmemesine neden olur.Çözüm olarak şu yapılabilir eeğr kullandığınız röle gurup arge ise reaktörleri ayar kısmından biraz daha fazla sürerek yani endüktif bölgeye kaydırarak çözüm üretilebilir.
 
Ölçümünüz og. tarafında muhtemelen og. referanslı da olsa uygulama ag. tarafından yapılacağı için sistemi trafoya yakın noktaya koymak zorundasınız.Buda hattın kapasitesini rölenin görmemesine neden olur.Çözüm olarak şu yapılabilir eeğr kullandığınız röle gurup arge ise reaktörleri ayar kısmından biraz daha fazla sürerek yani endüktif bölgeye kaydırarak çözüm üretilebilir.
Endex 1 saat izlenerek kapasitif güç tespit edilirse Gruparge'nin rölesinin ayarlarında kompanzasyon dışında kalan kısımdaki kapasitif yükün tanımlandığı kısım var. Röle onu dikkate alarak çalışıyor.
Bende bir Mermer ocağında benzer bir uygulama yapmıştım..
 
Son düzenleme:
Endex 1 saat izlenerek kapasitif güç tespit edilirse Grupargenin rölesinin ayarlarında kompanzasyon dışında kalan kısımdaki kapasitif yükün tanımlandığı kısım var. Röle onu dikkate alarak çalışıyor.
Bende bir Mermer ocağında benzer bir uygulama yapmıştım..

Doğrudur her iki yönde de (kapasitif,endüktif) çalıştırılabiliyor röle.Kompanzasyonda çok büyük kolaylık sağladı röle ben bir tane 500 kw lık GES kompanzasyonunda bile 3 aydır yüzde 0,5 civarı kapasitifle takibini yapıyorum.Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı üstelik çok küçük değerlerde fazları bağımsız olarak 100 er var aralıklarla ayarlayabiliyorsunuz.
 
OG'den referans alarak Trafonun indüktif tüketiminide kompanzasyon içine almak ters etki yapmış...
Oysaki Trafonun indüktif tüketimi Hattın Kapasitif tüketimine karşı gelirdi.. Tabi ne oranda karşılardı bilemem.
 
OG'den yaparak Trafonun indüktif tüketiminide kompanzasyon içine almak ters etki yapmış...
Oysaki Trafonun indüktif tüketimi Hattın Kapasitif tüketimine karşı gelirdi.. Tabi ne oranda karşılardı bilemem.

Yüksüz durumda trafo %0,5 ile % 1 civarı endüktif tüketim yapabiliyor.Hat çok uzun ise trafo endüktifi kurtarmayabilirdi.Fakat söylediğiniz doğru röle trafo ve skonder taraftaki yük akımlarını göreceği için primer tarafı kapasitifi gözükmeyeceğinden normal ayarda sisteme müdahale etmeeycektir, çünkü sistemi endüktif olarak göreceğinden kapasite devreye almaya çalışacaktır.
 
Yüksüz durumda trafo %0,5 ile % 1 civarı endüktif tüketim yapabiliyor.Hat çok uzun ise trafo endüktifi kurtarmayabilirdi.Fakat söylediğiniz doğru röle trafo ve skonder taraftaki yük akımlarını göreceği için primer tarafı kapasitifi gözükmeyeceğinden normal ayarda sisteme müdahale etmeeycektir, çünkü sistemi endüktif olarak göreceğinden kapasite devreye almaya çalışacaktır.
Aynen...
 
Ölçümünüz og. tarafında muhtemelen og. referanslı da olsa uygulama ag. tarafından yapılacağı için sistemi trafoya yakın noktaya koymak zorundasınız.Buda hattın kapasitesini rölenin görmemesine neden olur.Çözüm olarak şu yapılabilir eeğr kullandığınız röle gurup arge ise reaktörleri ayar kısmından biraz daha fazla sürerek yani endüktif bölgeye kaydırarak çözüm üretilebilir.
Dediğiniz ayarı yaptım bu seferde şönt ler arasında hızlı girip çıkma olayı yaşandı hem endüktif hem kapasitif yazdı
 
Dediğiniz ayarı yaptım bu seferde şönt ler arasında hızlı girip çıkma olayı yaşandı hem endüktif hem kapasitif yazdı

Nasıl bir ayar yaptınız detaylı anlatır mısınız.Yüzdeligi ayarlayarak yapılmıyor bu ayar uzman ayarları kısmında boş kademe çalıştırılarak yapılan bir ayar.
 
Endex 1 saat izlenerek kapasitif güç tespit edilirse Gruparge'nin rölesinin ayarlarında kompanzasyon dışında kalan kısımdaki kapasitif yükün tanımlandığı kısım var. Röle onu dikkate alarak çalışıyor.
Bende bir Mermer ocağında benzer bir uygulama yapmıştım..
Dediğiniz ayarı da yaptım off set ayarından bahsediyorsunuz herhalde yaptım ama kapasitifi bastiramadim endüktif de yazmaya başladı bu sefer
Nasıl bir ayar yaptınız detaylı anlatır mısınız.Yüzdeligi ayarlayarak yapılmıyor bu ayar uzman ayarları kısmında boş kademe çalıştırılarak yapılan bir ayar.
Biliyorum off set ayarından faz başına -1.5 kvar verdim sisteme ama bu seferde hem endüktif hem kapasitif yazdı kapasitifi emmedi
 