Kael varkommbi 18 reaktif rölenin grupları otomatik öğrenmesi saatlerce sürüyor bu durum normal mi acaba, daha kısa süreli grup değerlerini öğrenme yöntemi var mıdır
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yükünüz çok değişken ve ilk kademede büyük kondansatör yoksa biraz uzun sürebilir.Bu
süre,saatlerce olmaz.
 
Son düzenleme:
akım trafosu yönleri doğru mu ? Normalde 2 tur döner tanımlar(önceki mesaj yazısına dikkat !). Akım trafoların haddinden fazla büyük olabilir.
 
Akım trafoları büyük değil 150/5 A. Ama ilk 6 kademe monefaze grup. Bu rölenin özelliklerinde çok fark etmeyeceği yazıyor. İlk 6 kademe mutlaka trifaze mi olmalı...
 
Öyle bir şart yok.Ancak,kısa sürede tanıması için,ilk gurubun,trifaze ve en yüksek kapasite olması,tanıma süresini kısaltır.
 
Test süresınce, mümkünse yük olmamalı.Veya değerleri elle girin ama, kondansatörlerde eskime/kayıp varsa değerler yanlış değer girmiş olursunuz.
 