kademe yardım

evrimsezen

Üye
Katılım
2 Ara 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
İşletmemizde gündüzleri çekilen akımlar max 11- 9 -9 A çekiyor
gece bu akımlar 18 20 25 max tam yükte ise 32 30 32 a çekiyor
aktif ve reaktif değerler genelde her ay sınırda kalıyor tabı ben sınırda tutmak için sürekli elle kumanda ederek kondansatör gruplarını devreye alıp çıkarıyorum.
kademeler 5-5-10-10-10-10-10 sabit grup 7 yani 10
kondansatörler yaptığım ölçümler sonucunda sağlam olduğuna eminim sanırım sorun gruplar büyük geliyor elle müdahale etmez isem reaktif yazıyor sürekli
sizce bu gruplar uygunmu yada uygun gruplama nasıl olmalıdır. entes yeni tip cihaz kullanıyoruz. teşekkürler. İşletmemiz yakıt istasyonudur
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Entes yeni cihazdan kastınız,RG-12 C / CS olsa gerekir !7 grup dedğinize göre,5 kademeniz
boş demektir.6 kademeyi,monofaze gruplar için ayırarak,3 kademe 1-1,5 kvar,3 kademe
2,5 kvar,diğer grupları 5-5-7,5-7,5-10-10 yaparak,sonuçlara göre,yeni düzenlemeye karar
verebilirsiniz.Mevcut gruplarınız,çok fazla gibi gözüküyor.Rölenizin,12 kademeli ve monofa-
ze grup devreye alan tip ve akım trafonuzun 50 / 5 den büyük olmamasında yarar var.
 
Son düzenleme:
o zaman grup kompanzasyon yap yani diyeceğim işletmedeki güçleri iyi analiz etmişsiniz iyi olmuş şimdi senin sürekli çalışanları ayrı hesapla dediğin gibi bazen diyorsunuz 9 amper akım çekiyor 9 ampere göre o anki durumu kompanze et tam yüktekini ayrı ayrı senin için iyi olur birde işletmede düşük endüktif yük varsa düşük kvarlı kondansatör
kullan genelde okullarda dershanelerde vb bu tür sıkıntılar var örneğin bir flüoeran lamba yandında 5 kvarlı kondansayör devreye giriyor buda kapasitife neden oluyor
 
ben ce akım trafosunu 50/5 olarak degiştir daha sonra 1-1,5-2,5-5-10-10-daha sonra mono faze olarak 6 kademe 3 tanesi 0,25 kvar 3 tanesi de 0,33 kvar olarak yap senin işin çozulur
 
arkadaşlar bu sorun bendede var aynı sorun fazlar dengezi akım cekiyor gece gene demgesiz esas sormak istedigim akım trafosu bende 200/5 bizde enfazla amper cıksa cıksa 100 ampere cıkıyor akımtrafosunu değiştirsem negibi kazanımlar elde ederim mesela 100/5 olurmu ayrıca rölemde abb rvc12 bunun set degerleri ne olmalı kısaca bana cevap verirseniz sevinirim
 
eger akımın 100 a geçmiyorsa degiştir boylelikle rolene baglı olarak daha kuçuk akımları kompanze edebilirsin
 
Selam! Kompanzasyonda en önemli unsurlar yük dengeleri ve karakterislikleridir. Her röle her işletmeye uygun değildir.Bu konuyla ilgili daha önce yazı yazdım. Kısaca değinmek gerekirse yük dağılımı küçük işletmelerde büyük bir handikaptır. Hem monofaze hem de trifaze analiz yapacak röleye ihtiyac vardır.Bir önemli konuda kademe olayıdır. İşletme küçük ise kapasitörlerin minimum 1/3 ü küçük olmalıdır. Yoksa büyük kapasiteli sığa refleks zamanı bir süre aralığında devreye girer ve çıkar. Bu da kompanzasyonu olumsuz etkiler. Fiyat / performans orantısına en uygun marka KAEL 12 Multi(monofaze düzeltmeli) tavsiye ederim.
Cifci arkadaş belirttiğim markada herhangi bir ayar yapman gerekmez. Akım trafosunu düşürmek sadece tolerans değerlerini düşürür.

Önemli Not: Kael firması ile ikdisadi hiçbir bağlantım yokdur. Gerekli fiyat ve özellik araştırmasını yapan arkadaşlar bunu görecekdir.
 
Son düzenleme:
röle en önemli unsurda önemli olan o röleye iyi bir kompanzasyon ayarı yapmaktır
 
merhabalar verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim dediğiniz gibi yaptım yeni kademeler
1.5-1.5-2.5-2.5-2.5-5-10
sanırım iyileşme oluyor gibi tam değerleri pazartesi görebilicem umarım düzeliyordur entes rölede program 5 i seçtim yani sıradan alıp sıradan çıkarıyor kademeleri sizce uygun bir programmı değilse hangş programı neden secmeliyim
 
Son düzenleme:
10 nolu programı seçersen sevinirim kanatimce duzelır ama bu tur yuklerde mono faze uygulama yapmadan tam şstedigin sonuca ulasamassın sayacın mekanik mi elektronik mi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,148
Mesajlar
915,463
Kullanıcılar
449,887
Son üye
ckiplano

Yeni konular

Geri
Üst