Kablolarda güç kaybı hesabı

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
ÖRNEK:Gücü 50 kW, besleme gerilimi 400V, güç katsayısı 0,9 olan bir pano 50mm2 kablo ile beslenmektedir. Hattaki güç kaybı ne kadar olur? (Hat uzunluğu 1 km.)


Öncelikle hattın empedansını bulmak gerekmekte. Bunun için tablolardan yararlanabiliriz.


upload_2018-6-19_14-21-49.png

upload_2018-6-19_14-22-15.png

Elektrik enerjisi dağıtım ve iletim tesislerinin proje çizimi, hesaplamaları ve yapımında hat sabitelerinin önemi büyüktür. Eğer enerji nakil ve dağıtım hatlarının empedansını hesaplamak için, kapasitans dikkate alınmadığında; empedans ile bulunur. Burada Z=Empedans (Ohm) cinsindendir.

upload_2018-6-19_14-23-51.png

upload_2018-6-19_14-24-32.png
bulunur.

Kaynak:MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
 

Ekli dosyalar

  • upload_2018-6-19_14-22-55.png
    upload_2018-6-19_14-22-55.png
    26.1 KB · Görüntüleme: 221
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Burada bulduğunuz değer (2,529) kw değeri 1 kablonun güç kaybı değeridir.Yani toplamda 7,587 watt olur.Çoğu meslektaşımızın bilmediği bir püf noktayı da ekleyeyim aslında bu bulduğun güç kaybı değeri gerilim düşümüne de eşittir. buda ispatı

0,0124 x 1000 x 55,55 = 688,82 /50 = % 13,77 50 mm kablo için yaklaşık gerilim düşümü olur.Bunuda görünür güce oranlarsak % 13,77 güç kaybı olur. Üç kablonun toplam güç kaybı 7,587/55,55 = %13,77 olur.Buradan da şunu diyebiliriz iletkendeki güç kaybı eşittir=gerilim düşümüne.

Formülü ise 3 fazlı dengeli yüklerde 3 x I kare x R olur

monofaze devrelerde 2 x I kare x R olur.

Dengesiz yüklerde ise her faz ayrı ayrı hesap edilebilir.

Buradan basit pratik bilgi daha vereyim sürekli olarak iletkenin kesitinin direnci tablodan bakıp aramak yerine basit bir hesap ile hesaplamakta mümkün aslında örnek verirsek 50 mm kare iletkenin direncini bilmiyoruz yanımızda tabloda yok

hemen şu hesabı yaparak bulabiliriz iletkenlik katsayısı bakır için 55 aleminyum 35 tir.Bu verilerden hareketle 50 mm kare kablonun direncini bulalım


55 x 50 = 2750 olur 1000/2750 = 0,363 ohm/km olur.

başka bir örnek

95 lik için yapalım 95 x 55 = 5225 1000/5225 = 0,191 ohm/ km


2,5 mm kare için yapalım

2,5 x 55= 137,5 1000/137,5 = 7,27 ohm/ km olur.

Görüldüğü gibi iletken dirençleri üretici değerlerine çok yaklaşık olarak bulunabiliyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn.CÇalık verdiğiniz kablo katalog değerlerinde sanırım hata var diğer firmaların kablo dirençlerine baktığımda tek damar için sizin verdiğiniz tablonun 3 katı çıkıyor.Mesela 50 lik kabloya baktığımızda 1 km deki değeri 0,380 ohm gözükmesine rağmen sizin verdiğiniz tabloda tek damar 0,127 ohm/km gözükmekte diğer üreticilerin kataloglarında hepsi 0,380 civarı gözükmekte tek damar için
 
Sn. Emodiyator,

İlgili kablo kataloglarını bizimle paylaşmanızı rica ederim.
 
OG projede, o zaman NEDEN "AG gerilim düşümü" ile "AG güç kaybı" hesapları ikisi birden isteniyor, ikiside aynı şey değil mi?
 
Sn.CÇalık verdiğiniz kablo katalog değerlerinde sanırım hata var diğer firmaların kablo dirençlerine baktığımda tek damar için sizin verdiğiniz tablonun 3 katı çıkıyor.Mesela 50 lik kabloya baktığımızda 1 km deki değeri 0,380 ohm gözükmesine rağmen sizin verdiğiniz tabloda tek damar 0,127 ohm/km gözükmekte diğer üreticilerin kataloglarında hepsi 0,380 civarı gözükmekte tek damar için

Bahsi geçen değer reaktans...

Kolay gelsin...
 