kabloların paralel bağlanması

ELK-Z

Üye
Katılım
7 Eki 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
arkadaşlar merhaba bir tesiste şalterden alıcı arası 200 mt mesafe var faz başına 6 adet 1*240 kablo paralel olarak bağlı fakat aynı faza bağlı olan kablolardan 1. den 660A 2. den 280A 3. den 140A 4. den 180A 5.den 120A 6.dan 130A akım cekiyor sebebi 1. kablo aşiri ısınma yapıyor sebebi ne olabilir olabir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sebebi kabloların eşit uzu lukta olmamasından kaynaklanır uzun olan ısınır kısa olan yük çeker uzunlukları eşit ise bağlantılarına gevşeklik olabilir papuçlar dahil bakmak gerekli ayrıca kablo markası aynımı oda önemli
 
Bu sorun çözüldümü. Entersan. Yalnızca aliminyum kablo cekilip başlık bakır kullanıldıysa olabilir. Mesafe farkından olacağını düşünmüyorum. 660 amper ile 280 amper arasında bariz fark var. 1kac mt ile o kadar fark olmamali
 