elektrik tesisatında kullanılan kabloların yeterliliğinin/yetersizliğinin tespiti için kabloların akım taşırkenki sıcaklıklarına bakmak istiyorum.

Bu nedenle kablolar akım taşırken kaç dereceye kadar ısınmasına müsade edilir. Bilgisi olan arkadaş teknik veriler ile açıklama yaparsa memnun olurum.

saygılar...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu tablo IEC yayın 364.5.523, den Tablo-52-D1. Şimdi burda diyorki mesela; PVC izoleli bir kablo 60 derece sıcaklıkta, katalog değerinin %50 sini taşıyabilir.
Şimdi bu ibareyi tersten düşünerek, nominal akımının %50 sini taşıyan bir kablonun 60 dereceye kadar ısınmasına izin verebiliriz sonucuna varamaz mıyız?
 
ortam sıcaklığının 35 derece olduğu bir yerde akımdan dolayı kablo sıcaklığı 55 derece ve kablonun tablolarda yazan akım taşıma kapasitesinden fazla bir akım kablodan geçiyor.

1-Geçen akımın kablonun taşıyacağı akımdan büyük olması nasıl bir etki oluşturur.?
2-Kabloda geçen akımın oluşturduğu sıcaklık değeri izolasyon bozulma sıcaklığını aşmıyorsa sorun olur mu? olursa neden olmazsa neden?
 
Son düzenleme:
Eğer o derecede taşıyabileceğinden daha yüksek bir akım taşıyorsa, kablo daha çok ısınacak, daha çok ısındığı için daha az akım taşıma kapasitesine sahip olacak, bu yüzden daha çok ısınacak, akım taşıma kapasitesi daha çok düşecek......... felan felan derken de izolasyon bozulacaktır.
Bu iş tabi teoride böyle. Ama kataloglar hazırlanırken, emniyetli tarafta kalmak için bir sürü güvenlik faktörü kullanıldığını da unutmamak lazım.
 
PVC kablolar 70, Xlpe kablolar 90 dereceye kadar işletilebilir. Bu değerler ürün, marka bazında değişebilmektedir.
 
ortam sıcaklığının 35 derece olduğu bir yerde akımdan dolayı kablo sıcaklığı 55 derece ve kablonun tablolarda yazan akım taşıma kapasitesinden fazla bir akım kablodan geçiyor.

1-Geçen akımın kablonun taşıyacağı akımdan büyük olması nasıl bir etki oluşturur.?
2-Kabloda geçen akımın oluşturduğu sıcaklık değeri izolasyon bozulma sıcaklığını aşmıyorsa sorun olur mu? olursa neden olmazsa neden?

saygılar...

Bu arada baktığınız değer 35 derece işin mi? 55derece için mi? Tablolarda yazan değerler iletkenlerin sıcaklığı için değil, ortam sıcaklığı için verilmişlerdir. Yani 35 derecedeki değerlerle karşılaştırmanız gerekir. İletkenlerin ortamdan daha sıcak olması zaten normaldir.
 
hayir varamayiz, cunku orada bahsedilen ortam sicakligidir, 60 derece cok yuksek, yangin yada izolasyon malzemesinin bozulmasi soz konusu olur.

Kablonun tasiyacagi akimi gecince nereye kadar dayanir gibi bir mantik yanlistir. Kablonun kullandigi malzeme ve kesitinden bir MAX AKIM degeri vardir, bunun asilmamasi gerekir. Asinca isiniyor, nerde zarar veriri yanlis bir soru. Eger MAX AKIM asiliyorsa, baska bir kablo kullanilir, yada parallel hat cekilir vs
 
Bu arada baktığınız değer 35 derece işin mi? 55derece için mi? Tablolarda yazan değerler iletkenlerin sıcaklığı için değil, ortam sıcaklığı için verilmişlerdir. Yani 35 derecedeki değerlerle karşılaştırmanız gerekir. İletkenlerin ortamdan daha sıcak olması zaten normaldir.

70 mm2'lik kablonun tablolarda toprakta ve havada olmak üzere akım taşıma kapasiteleri 224 A(havada) ve 264 A (toprakta).

Kullanılan kablo havada taşınıyor ve çekilen akım 240 A. Bu akım çekilirken kablonun sıcaklığı 55 derece. Ortam sıcaklığı 35 derece.

şimdi bu kablo 240 A yerine 260 A taşısa ve kablo sıcaklığı 65 derece olsa sorun olur mu olmaz mı?

sorun olmayacaksa bu havada ve toprakta olayı nedir???
 
Son düzenleme:
70 mm2'lik kablonun tablolarda toprakta ve havada olmak üzere akım taşıma kapasiteleri 224 A(havada) ve 264 A (toprakta).

224A 20 derece hava sıcaklığında ve yerüstünde, 264A 20 derece toprak sıcaklığında ve yeraltında. Bu durumun sebebi entegrelerde soğutucu takmak gibi, ısı transferinini daha rahat olabileceği bir maddeye yapışık olmak.

Kullanılan kablo havada taşınıyor ve çekilen akım 240 A. Bu akım çekilirken kablonun sıcaklığı 55 derece. Ortam sıcaklığı 35 derece.
önemli olan ortam sıcaklığı olduğuna göre, 35 derece de faktör 0,94 ise,
0,94x 224 = 211A taşınabilir fakat siz şu anda 240A taşıyorsunuz. Yani garanti şartlarının dışındasınız.

Not: kabloları yerleştirme şekliniz ve aralarındaki açıklık da çok önemlidir. Mesela toprakta kabloları yanyana sererseniz 70mm2 NYY kablo (PRYSMIAN KATALOG) 278, üçgen şeklinde dizerseniz 238A sağlıklı bir şekilde taşır.
 
İşletme sıcaklığı:
PVC: 70°C
VPE: 90°C

Kısa devre sıcaklığı:
PVC: 160°C
VPE: 250°C
PE : 150°C
 