Kablo Tayini?

Arat20

Üye
Katılım
7 Ocak 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Arkadaşlar konu hakkında pek bilgim olmadığı için bi karar veremedim ben trafodan 500 mt uzaklıktaki bir tane 50-60 beygir gücünde motoru yer altından su çekmek için çalıştırıcam fakat çekilmesi gereken kablonun alüminyum mu yoksa bakır mı olması lazım ve buna göre de kesiti ne olması gerekir.Mesela 3x35+25 alüminyum yeter mi?Bir de kablo yer altından gidecek şimdiden teşekkürler...Bir de önericeğiniz kablonun bir markası ve fiyatı olursa o konuda da bilgi verirseniz sevinirim....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mesafeniz çok uzun 500 metre mesafe için %5 gerilim düşümü için bakır için 3x70+35mm2
Aliminyum için 3x95+50mm2 kesitli kablo kurtarıyor. fakat kuyu derinliğini hesaba koyarsak yukarıda yazdığım kesitler değişebilir. trafo ile kuyu arası müsaitse havai nakil hattı çekebilirsiniz. masrafınız yer altı hattına göre yarı yarıya düşecektir.
 
Bakır kablo için 3 x 95 mm2 lik aleminyum kablo için ise 3x150 mm2 lik aleminyum kablo kullanman gerekir.

müsade edilen gerilim düşümünü % 3 aldım
 
hesapla değil pratik ve uygulama tecrübemle 60 hp 45kw bir elektrik motoru için 3*50+25 kablo kesiti uygun gelir 3*35+16 kalkınma esnasında problem yaratabilir
 
3x70+35 bakır......44,00 tl/m
3x95+50 alvinal.....9,50 tl/m
 
60x 0,7457=45KW
dursun beyin yaptığı bu hesapta 0.7457 hp yi Watt a çevirmek için kullanılan bir formülmüdür.öyle anlaşılıyor ama doğrularsanız sevinirim.her motorlarda bu hesabı kullanabilirmiyiz teşekkür ediyorum...
 
60x 0,7457=45KW
dursun beyin yaptığı bu hesapta 0.7457 hp yi Watt a çevirmek için kullanılan bir formülmüdür.öyle anlaşılıyor ama doğrularsanız sevinirim.her motorlarda bu hesabı kullanabilirmiyiz teşekkür ediyorum...
Merhaba evet doğrudur. her motorda eğer motor gücü HB olarak verilmiş ise bu formülü uygulıyabilirsiniz.
 