Kablo kesmesi

özkan72

Üye
Katılım
6 Ara 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
38
Öncelikle merhaba saygıdeğer ustalar elimde 3000 w lik ufo soba mevcut resimde işaretledigim kablo yu 2 haftada bir kesiyor taktığım papuç ve kablo ucu kömür olup kopuyor bunun sebebi ne olabilir resimde gösterdiğim temsili resim dır işaretli alanda olan seramik parça kırıldı bende yani yok o yapıyor olabilir mi
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20211206_220545.jpg
    Screenshot_20211206_220545.jpg
    83.2 KB · Görüntüleme: 19
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Temassızlık varsa giderin.Termostatınız sağlam mı
 
Temassızlık varsa giderin.Termostatınız sağlam mı
Temassız lik yok termostat çalışıyor otamatige alıyor açıyor her kademesi çalışıyor klemens leri iyicene sıkıyorum makaron ile izole ediyorum yine de kesiyor orayı
 
Temassız lik yok termostat çalışıyor otamatige alıyor açıyor her kademesi çalışıyor klemens leri iyicene sıkıyorum makaron ile izole ediyorum yine de kesiyor orayı

Piyasada silikonlu kablo diye geçen sıcaklığa dayanıklı kablo kullanın. Ve daha kalın kablo ile bağlayın. Dışına ısıya dayanıklı makaron geçirin elyaf makaronlardan.
 
Piyasada silikonlu kablo diye geçen sıcaklığa dayanıklı kablo kullanın. Ve daha kalın kablo ile bağlayın. Dışına ısıya dayanıklı makaron geçirin elyaf makaronlardan.
Hocam kablosu orjinal kablosu kalın silikonlu içten klemens i kömür ediyor yani orda elektrik de yok onu anlamadım
 
Orada seramik yoksa orası terminal nasıl duruyor? Seramik orada ısıyı da tutar.

Bence bu seramik olmadığı için yanıyor olabilir.
Bende onu merak ettim hocam seramik den ise hemen takayım birde o kablo kesik Ken topraksız prizde çalışmıyor topraklı da soba yanmaya devam ediyor çok enteresan
 
Bende onu merak ettim hocam seramik den ise hemen takayım birde o kablo kesik Ken topraksız prizde çalışmıyor topraklı da soba yanmaya devam ediyor çok enteresan

Bu durum çok tehlikeli. Icerde kablo bağlantılarında kısa devre var gibi görünüyor.

Kısa devre kontrolu yapın. Bu kablo kopuk iken cihazin çalışmaması lazim.

Cok tehlikeli.

Yeteri kadar bilginiz yoksa bir bilenden yardım alın.
 
Bu durum çok tehlikeli. Icerde kablo bağlantılarında kısa devre var gibi görünüyor.

Kısa devre kontrolu yapın. Bu kablo kopuk iken cihazin çalışmaması lazim.

Cok tehlikeli.

Yeteri kadar bilginiz yoksa bir bilenden yardım alın.
Mümkün değil kısa devre olması hocam zaten ufo düz mantık bir tesisati var kabloları tek tek kontrol ettim kestim yeni klemens ler taktım kısa devre olsa kaçak akım ve sigorta muhakak atar amcam 30 bin ustası söylediğine göre nötür kopsa sigorta Attırmaz dedi
 
Mümkün değil kısa devre olması hocam zaten ufo düz mantık bir tesisati var kabloları tek tek kontrol ettim kestim yeni klemens ler taktım kısa devre olsa kaçak akım ve sigorta muhakak atar amcam 30 bin ustası söylediğine göre nötür kopsa sigorta Attırmaz dedi

O zaman bu kablo kopuk iken nasıl çalışıyor? O usta nasıl açıklıyor?
 