Öncelikle hayırlı Ramazanlar arkadaşlar sorum şu şekilde olacak;

50'şer metre arayla 4 adet 100w projektör montajı yapacağım toplamda ortalama 275m kadar kablo kullanılacak en uzak projektöre tek hattan atlamalı beslemeyi düşünüyorum sizce kullanmam gereken kablo kesiti ne olmalıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selam.

ilk armatüre 2,5 luk kablo yeterli gelecektir.
Sonrasında 1.5 luk ile dağıtsanda olur.
 
  • Beğen
Tepkiler:
!
 
Son düzenleme:
gezenster in dediği gibi 2.5 lukta görür işini
1.5 mm2 kullanırsan 12V gerilim düşümü oluyor
2.5mm2 lik kullanırsan %3,25 gibi yani 7.2V gibi bir gerilim düşümü oluyor
4 mm2 kullanırsan 4.5V gerilim düşümü oluyor
6 mm2 kullanırsan 3V gerilim düşümü oluyor
monofaze (220V) 400W 275 m için sen karar ver kaçlık alcağını :)
 
Son düzenleme:
2x1.5 tam bakir olduktan sonra dert olmaz. Marka olsun yoksa aluminyum olur
 
gezenster in dediği gibi 2.5 lukta görür işini
1.5 mm2 kullanırsan 12V gerilim düşümü oluyor
2.5mm2 lik kullanırsan %3,25 gibi yani 7.2V gibi bir gerilim düşümü oluyor
4 mm2 kullanırsan 4.5V gerilim düşümü oluyor
6 mm2 kullanırsan 3V gerilim düşümü oluyor
monofaze (220V) 400W 275 m için sen karar ver kaçlık alcağını :)
Facebook'da bir grupta paylaştım öneriler çok ilginçti 4*4 çek diyen mı dersin 2*4 mü dersin
 
  • Beğen
Tepkiler:
2x2.5 dan daha kalın cekmenin anlami oldugunu dusunmuyorum. Milletin kablo fiyatindan haberi yok galiba. Grubun ortasina kadar ana hat 2x2.5, projektörlere 2x1.5 ile dağilmak mantikli olabilir
 