Kablo kesitine karar veremedim

kral abi ve diğer saygıdeğer ustalar; 24V dc gerilimi 50 m taşımam için 1'lik lihch kablo çekmişler sıkıntı yaşarmıyım 4Va 24V baya bi az akım çekiyor motorlar fakat sıkışınca fazla akım çekip yanmazmı kablo , adamlar 1'lik çekmiş ,hattı taşımışlar sonra bırakıp gitmişler :) 1 amper çekse bile yaptığım hesaba göre 2.5'luk gerekiyor emin olamadım yoksa bende mi "ben yaptım oldu" diyeyim :) saygılar Tek güç kaynağından beslenecek toplamda 16 motor var

%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.
Teşekkürler Abim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,237
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst