Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
PEk çok mevcut konu varken yenisini açmaya gerek yoktu, ayrıca daha düzgün yazabilirdiniz. Yazdığınızı gerçekten anlıyor musunuz?
 
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar


4x1,5 kablonun normalde yeterli geldiğine nasıl kanaat getirdiniz ?
 
Son düzenleme:
Gerilim düşümünü %3 iletilecek mesafeyi 200 metre olarak hesaplayınca 4x4 yeter gözüküyor fakat bir üst kesitede yakın sonuç, benim kanaatim 6x4 kullanılması olur,bu arada bu hesabı kablo kesit hesabı olarak internette aratırsanız siz de elinizdeki verilerle bunun sağlamasını yapabilirsiniz,kolay gelsin.
 
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
1.PNG

Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.
 
Ekli dosyayı görüntüle 67836
Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.


Formülde belirttigin katsayılar kullanılmıyor artık.
 