Merhabalar
bu forumda gördüğüm elektronik paket program içerisinde kablo kesiti hesaplama bölümünü kullanıyorum ancak bir sorum var

şimdi elimizde 670kw güç var trafomuzun pano odasına mesafesi 75 metre programdan hesaplama yaptım 240lık kesiti seçtim 2 paralel kablo olarakta işaretledim. gerilim düşümü 3v den küçük oluyor ama akım taşıma kapasitesi büyük olduğundan uygun değildir diye uyarı veriyor. Aynı şekilde 185lik kesit içinde uygundur diyor.

yani şimdi 185lik veya 240lık kablolar uygun mu değil mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x240+120 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 435 A olduğuna göre 3x(3x240+120) nyy çekerek 1305 A sağlayarak 1296 A çeken cihazınızı çalıştırbilirsiniz.
Tabi 3x(3x240+120) NYY kabloyu baraya bağlamanız uygun düşer.Klemens vb. bağlantılara girmeyebilir.
 
kablo kesiti hesaplar iken
gerilim düşümüne baktığımız gibi taşıyacağımız akımı kablo ve havai hat taşıyormu diye tablodan kontrol etmemiz gerekir.
gerilim düşümü kurtarıyor diye hesaplar isek ve akım taşımaya bakmazsak
o kablon ısınır kavrulur ve kısa devre yapar.
sayın matador1071 dediği gibi 3x(3x240+120) nyy kablo çekmeniz gerekecek bence
 
senin 3adet 185 lik kablo cek neden 1276 amper 2 tane 240 yaparsan 650 amper ypar sıkıntı 3 yaparsan iyi ama fiyat 3 tana 185 yaparsan hem fiyat kablo normal olur
 
my ecodial programını tavsiye ederim oldukça kapsamlı gerilim düşümünden kablo seçimine kadar selectivitisi oldukça geniş bir program

3x240+120 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 435 A olduğuna göre 3x(3x240+120) nyy çekerek 1305 A sağlayarak 1296 A çeken cihazınızı çalıştırbilirsiniz.
Tabi 3x(3x240+120) NYY kabloyu baraya bağlamanız uygun düşer.Klemens vb. bağlantılara girmeyebilir.

Matador1071 in dediği kabloya birde kablonun düzeltme faktörünüde (kötü koşula göre 0,8 desek) eklersek 435x0,8=348 A yaparki oda 3x348 =1044 A yapar buda senin motorunun çekeceği akım açısından kablonu korumaz . 4(3x(1x185)) kablo düzeltme faktörüde göz önüne alındığında 1318 A çeker kablonuz motorun çekeceği akıma dayaır. burda dikkat etmeniz gereken her faz için 4 adet 1x185 kablo çekeceksiniz fakat toplama iletkeni için 3 adet 95 lik toprak iletkeni kullanmalısınız diye düşünüyorum.
 