örneğin ana dağıtım panosundan kat tali tablosuna cekeceğimiz kablo kesitini hesaplarken . akım taşıma kapasitesi için cosQ yi ne almalıyız . 0.8 mi yoksa 0.95 mi???
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Beslenecek olan yük kompanze edilmeyeceğinden ve genel olarak cosfi 0,80 alındığından, hesaplamada kullanılacak cosfi değerinin 0,80 olarak alınmasında sakınca yoktur.
 
sistemde kompanzasyon panosu var ama . hastahanenin kendine ait bir trafosu var ve trafo binasının içinde kompanzasyon panosu olacak.. bu durumda kablo kesiti hesaplarken kompanze edilmil duruma göre hesaplamamız gerekmez mi ??

bazı kablo kesiti hesaplamalarda 0.8 kullanılmış cosQ bazılarında 0.95 bunu neye göre belirliycez?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn Hemmühhemtek'in belirttiği gibi hesaplamada cosfi0,8 olarak alınır. Merkezi otomatik kompanzasyon ana pano barasına bağlı olduğundan yalnız ana besleme kablosunda cosfi değeri 1'e yakındır, yük tarafında cosfi değeri düşüktür yükün miktar ve özelliğine göre cosfi değiştiğinden hesaplamada 0,8 değeri kabul edilir. Ana besleme kablosunda da kompanzasyondaki bir arıza devre dışı kalma ihtimali düşünülerek cosfi:0,8 olarak alınmalıdır.
 
Sn mekmekcioglu Yanlış biliyorsunuz, işin ilginç tarafı bazı projeci meslektaşlarımız bile yanlış biliyor.
bnm elimde birkaçtane farklı elektrik projesi var . bunlarda cosfi 0.95 alınarak kablo kesiti hesaplaması yapılmış. başka bir elektrik projesinde 0.8 alınınarak hesaplamalar yapılmış. kesin doğru olan nedir??
 
bnm elimde birkaçtane farklı elektrik projesi var . bunlarda cosfi 0.95 alınarak kablo kesiti hesaplaması yapılmış. başka bir elektrik projesinde 0.8 alınınarak hesaplamalar yapılmış. kesin doğru olan nedir??

Kesin doğru olan örneğin tali pano için konuşalım yük gruplarının güçleri ve cosfi değerleri dökülür maksimum talep güçte devrede olan alıcıların değerlerine göre toplanıp hesaplanır.Bu değer genel olarak 0,75-0,8-0,85 civarındadır. Projeciler bu hesapla uğraşmak istemez ve 0,8 kabulü yaparlar. Kompanzasyon barasının veya kablosunun ana bara ile birleştiği noktadan itibaren Şebeke tarafına doğru olan kısımda cosfi (0,99-1) düzeltilmiş olur. Bu noktanın yük tarafında cosfi düşüktür(Yük miktarı ve cosfi değerlerine göre değişir.)
 
Kesin doğru olan örneğin tali pano için konuşalım yük gruplarının güçleri ve cosfi değerleri dökülür maksimum talep güçte devrede olan alıcıların değerlerine göre toplanıp hesaplanır.Bu değer genel olarak 0,75-0,8-0,85 civarındadır. Projeciler bu hesapla uğraşmak istemez ve 0,8 kabulü yaparlar. Kompanzasyon barasının veya kablosunun ana bara ile birleştiği noktadan itibaren şebeke tarafına doğru olan kısımda cosfi (0,99-1) düzeltilmiş olur. Bu noktanın yük tarafında cosfi düşüktür(Yük miktarı ve cosfi değerlerine göre değişir.)

verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim , gerçekten çok faydalı oldu bnm için.. peki prizler için ortalama cosfi 0.8 mi alınır ? bir tali tablo 30 tane priz besliyor diyelim.
 
verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim , gerçekten çok faydalı oldu bnm için.. peki prizler için ortalama cosfi 0.8 mi alınır ? bir tali tablo 30 tane priz besliyor diyelim.

Evet bir tali pano toplam gücü için cosfi:0,8 alınır. Yüklerin özellikleri ve cosfi değerleri biliniyorsa ve bunlar özel cihazlar ise(cosfi'si çok düşük yada 1'e yakın) güçlerin ayrı ayrı toplanarak hesap yapılıp cosfi değerinin bulunması uygun olur.
 