ben 0.95 diye biliyorum
bnm elimde birkaçtane farklı elektrik projesi var . bunlarda cosfi 0.95 alınarak kablo kesiti hesaplaması yapılmış. başka bir elektrik projesinde 0.8 alınınarak hesaplamalar yapılmış. kesin doğru olan nedir??Sn mekmekcioglu Yanlış biliyorsunuz, işin ilginç tarafı bazı projeci meslektaşlarımız bile yanlış biliyor.
bnm elimde birkaçtane farklı elektrik projesi var . bunlarda cosfi 0.95 alınarak kablo kesiti hesaplaması yapılmış. başka bir elektrik projesinde 0.8 alınınarak hesaplamalar yapılmış. kesin doğru olan nedir??
Kesin doğru olan örneğin tali pano için konuşalım yük gruplarının güçleri ve cosfi değerleri dökülür maksimum talep güçte devrede olan alıcıların değerlerine göre toplanıp hesaplanır.Bu değer genel olarak 0,75-0,8-0,85 civarındadır. Projeciler bu hesapla uğraşmak istemez ve 0,8 kabulü yaparlar. Kompanzasyon barasının veya kablosunun ana bara ile birleştiği noktadan itibaren şebeke tarafına doğru olan kısımda cosfi (0,99-1) düzeltilmiş olur. Bu noktanın yük tarafında cosfi düşüktür(Yük miktarı ve cosfi değerlerine göre değişir.)
verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim , gerçekten çok faydalı oldu bnm için.. peki prizler için ortalama cosfi 0.8 mi alınır ? bir tali tablo 30 tane priz besliyor diyelim.