Kablo kesiti hesabı.

arkadadşlar merhaba elimde 293.9 kw lik bi güç var mesafe 200 metre .Ia=559 A çıkıyor.gerilim düşümü ise
3=0.0124x293.9x200/3=243 çıkıyor ama böyle bi kesit yok nasıl yapabilirim.
Mesafe ve yük fazla trafo tesis edebilme imkanınız varsa sağlıklı olabilir, çünkü 400kVA'lık bir trafo yükü yapıyor. 293.9kw'ı ana pano yükü(AT) olarak düşünürsek;
Eş zamanlılık katsayısını 0.8 olarak alalım.
PT = 293900x0.8 = 235120W bağlantı gücü(Talep güç) yapar.
PTt= PT x Trafo Kaybı = 235120 x1.1 = 258632W
N = PTt/COSQ = 258632/0.8 = 323290VA = 323,2kVA
"400kVA" trafo tesis edilmeli.

Güç diye kast ettiğiniz şeyi belirtirseniz daha sağlıklı olur.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mesafe ve yük fazla trafo tesis edebilme imkanınız varsa sağlıklı olabilir, çünkü 400kVA'lık bir trafo yükü yapıyor. 320.9kw'ı ana pano yükü(AT) olarak düşünürsek;
Eş zamanlılık katsayısını 0.8 olarak alalım.
PT = 320900x0.8 = 256720W bağlantı gücü(Talep güç) yapar.
PTt= PT x Trafo Kaybı = 256720 x1.1 = 282392W
N = PTt/COSQ = 282392/0.8 = 352990VA = 352,9kVA
"400kVA" trafo tesis edilmeli.

Güç diye kast ettiğiniz şeyi belirtirseniz daha sağlıkl
Mesafe ve yük fazla trafo tesis edebilme imkanınız varsa sağlıklı olabilir, çünkü 400kVA'lık bir trafo yükü yapıyor. 320.9kw'ı ana pano yükü(AT) olarak düşünürsek;
Eş zamanlılık katsayısını 0.8 olarak alalım.
PT = 320900x0.8 = 256720W bağlantı gücü(Talep güç) yapar.
PTt= PT x Trafo Kaybı = 256720 x1.1 = 282392W
N = PTt/COSQ = 282392/0.8 = 352990VA = 352,9kVA
"400kVA" trafo tesis edilmeli.

Güç diye kast ettiğiniz şeyi belirtirseniz daha sağlıklı olur.
Kablo kullanamaz miyiz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,555
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst