160KW fabrika için kablo kesiti hesabı yardım?

Katılım
5 Eyl 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba 160KW bir fabrika için 350metre uzaklıktan enerji çekilecektir. Kullanılacak kablo kesitini nasıl hesaplayabilirim teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafoya yakınsanız ve yüksek demerajlı motorunuz yoksa,bakır olarak 240 mm2 uygun
görünüyor.Ancak,yumurtaları aynı sepete koymamak ve daha fazla emniyet için 2 adet 150 mm2 olursa daha isabetli olur.
 
Son düzenleme:
Trafoya yakınsanız ve yüksek demerajlı motorunuz yoksa,bakır olarak 240 mm2 uygun görünüyor.Ancak,yumurtaları aynı se-
pete koymamak ve daha fazla emniyet için
2 adet 120 mm2 olursa daha isabetli olur.
2 adet 120 ile tek 240 mm arasında emniyet acsndan ne fark oluyo üstad?..aciklayabilirmisnz
 
Kasıt olmadığı sürece,2 kablonun aynı anda kullanılamaz duruma gelmesi zor olduğu halde,tek kablonun heran arızalanması beklenebilir bir durumdur.Hiç olmazsa,arızalı kablonun sorunu giderilene kadar sağlam
kablo ile iki ampul yakıp 1 bardak çay içilir;).Uzun mesafe ve önemli tesisler için biz böyle düşünürüz.Başta söylediğim gibi,yumurtaların hepsi aynı sepete konmaz
 
Son düzenleme:
Bu akım hesabi
Screenshot_20180907-084634.jpg


Sent from my GM 5 Plus d using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Kasıt olmadığı sürece,2 kablonun aynı anda kullanılamaz duruma gelmesi zor olduğu halde,tek kablonun heran arızalanması beklenebilir bir durumdur.Hiç olmazsa,arızalı kablonun sorunu giderilene kadar sağlam
kablo ile iki ampul yakıp 1 bardak çay içilir;).Uzun mesafe ve önemli tesisler için biz böyle düşünürüz.Başta söylediğim gibi,yumurtaların hepsi aynı sepete konmaz
Ayrıca 2 adet kablo ile daha fazla akım taşıyabilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst