kablo kesit yardım

stramotha

Üye
Katılım
16 Eyl 2010
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba sizden bir yardım istiyorum.Bir tekstil atolyesi baskı makinası 30 kw güç çekiyor rezistanslı trifaze ,kablo mesafesi max 25 olacak kesit olarak ne kullanmam gerekiyor ve 125 A otomat yeterlimidir yada kaç takmalıyım..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
5*10 luk kablo yeterli olur . 70 Ampere kadar dayanır.63 A W otomat takabilirsin..
Screenshot_20171226-182640.png
 
güzel programmış hemde sanırım cep telefonunda çalışıyor.
 
Evet telefonda çalışıyor ve çok güzel özellikleri var
 
125 A otomat yeterlimidir yada kaç takmalıyım
Otomattan kastınız sadece otomatik sigorta ise sadece kısa devre koruması yaparsınız ki hiçte makbul bir koruma olmaz . Motor yandığında sigortanın attığını görürsünüz sadece . Eğer sadece sigorta bağlamak gibi bir düşünceniz varsa D 63 bağlamalısınız , 125 i nereden buldunuz Allah aşkına . En iyisi motor koruma şalteri kullanmanızdır . Örnek olarak SİEMENS SİRİUS S3 3RV1041-4KA10 kullanabilirsiniz.
 
Kendi üzerinde pano, koruma elemanları, sürücü olması lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,548
Kullanıcılar
449,913
Son üye
Sadullahfahri

Yeni konular

Geri
Üst