Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

Boru çapı, suyun statik ve dinamik seviyesi, mevcut pompanın kaç mertede oldugu gibi, tamamlayıcı bilgilere de ihtiyac var.
2800 metre mesafeden sonra güç artımı zor görünüyor zaten..
10 hp lik Pompa koyabilmemiz için ne yapmamız gerek.
en yakın yüksek gerilim hattı 2000 m de.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
10 hp lik Pompa koyabilmemiz için ne yapmamız gerek.
en yakın yüksek gerilim hattı 2000 m de.
Arkadasım, ayrı soru acdın, orada da yazdım, Tesısatı yapan/ceken arkadaş sıze daha iyi yardımcı olur, çünkü olaylar bilen o,, Bneım tahmınım, bu tesısatı yapanda sizsiniz..
 
Arkadasım, ayrı soru acdın, orada da yazdım, Tesısatı yapan/ceken arkadaş sıze daha iyi yardımcı olur, çünkü olaylar bilen o,, Bneım tahmınım, bu tesısatı yapanda sizsiniz..
Ben Çifçiyim Tesisatı çeken arkadaş Köyün elektrikçisi.
 
Merhaba arkadaşlar. Benimde kablo kesiti ile ilgili bir sorum olacak.
Bina çevre aydınlatması var. 50 adet 9W Led ampul aralıklarla toplam 250 metrelik duvara yerleştirilmiş durumda. Duvar içinde kablolar var ama kısa devre sonucu bu kablolar eridi ve birbirine yapıştı. Şimdi tekrar kablo çekeceğiz duvar içindeki borulara. Kaçlık kablo kullanmalıyız acaba.
 
Kablolarınız,sigorta büyük seçildiği için
erimiş olmalı.2,5 mm² yerine 4 mm² yapıp
sigortayıda 10 amper B tipi yaparsanız fazla sorun olmaz.Her lamba devresinede
1-2 amp. B tipi sigorta koymanız gerekir.Ay-
rıca,topraklama hattı ve kaçak akım koru-
masıda yapılmalı.Beslemeyi,3 fazlı 5x2,5
mm² yapmanızdada ayrıca yarar var.Yu-
murtaları tek sepete ! koymamış olursu-
nuz.
 
Son düzenleme:
Selamünaleyküm arkadaşlar. daire içi elektrik tesisatına 4mm nyaf çok telli kullanılmasında bir sakınca olabilrmi.bundan sebeb sigortalarda amper bakımından bir değişiklik olması gerekirmi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhabalar herkese, kablo kesit tayini yaptıktan sonra, seçeceğimiz kablo türüne nasıl karar vereceğiz. Örneği kablo kesitini 6mm^2 bulduk diyelim ana tablo ve tali tablo arasında. NYM, NYA, NYY v.b. kablolar piyasada mevcuttur. Hangisini seçeceğimize nasıl karar vereceğiz. Ayrıyeten bu kablo türlerinde 2x6, 4x6, 3x25-16 gibi kesit çeşitleri de mevcut. Bunlar arasında nasıl karar vereceğimiz hakkında bilgisi olan var mı?
 
Selamünaleyküm arkadaşlar. daire içi elektrik tesisatına 4mm nyaf çok telli kullanılmasında bir sakınca olabilrmi.bundan sebeb sigortalarda amper bakımından bir değişiklik olması gerekirmi
Teorik olarak sorun olmaz gibi görünsede nyaf kablolarda üçkağıt yapıyorlar. Saf bakır olmuyor kablolar. Fiyatından belli oluyor zaten. Nya kablo hafif bir korozyona maruz kalsa sadece dış yüzeyi etkilenir. İç kısım düzgün kalır ve sorun çıkmaz. Nyaf kablo çok ince olduğu için hafif bir korozyonda dağılır gider. Nyaf kullanmamalısın.
 
kablo kesit hesabı formülü

Arkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?

%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için

%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz

Sigrota hesabı

P=1,73 x U x I x Cosf

6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik sigorta uygundur.
Hocam bu rakamlar güncel midir selamlar
30 kw motor 380 volt

Pano motor arasi 60 metre

Pano trafo arasi 250 metre kablo kaclik olmali

Kullanılacak termik kaç amper

Kullanılacak şalter kaç amper olmalı
 
Son düzenleme:
%e=100.L.N / k.s.U2 %e: Gerilim Düşümü (Yüzde Olarak)
L: Mesafe (metre)
N : Güç (W)
k: İletkenlik Katsayısı (Bakır=56, Alüminyum=35)
s: İletken Kesiti (mm2)
U: Gerilim (V)
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.190.224000 / 35.185.3802
%e=%4,55

Hat başı 380V iken hat sonu 362V

%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.190.224000 / 35.240.3802
%e=%3,50

Hat başı 380V iken hat sonu 366V


%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.190.224000 / 35.185.4002
%e=%4,10

Hat başı 400V iken hat sonu 383V



%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.190.224000 / 35.240.4002
%e=%3,16

Hat başı 380V iken hat sonu 387V
30 kw motor 380 volt

Pano motor arasi 60 metre

Pano trafo arasi 250 metre kablo kaclik olmali

Kullanılacak termik kaç amper

Kullanılacak şalter kaç amper olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,969
Kullanıcılar
449,613
Son üye
Liderpano

Yeni konular

Geri
Üst