Iyi aksamlar 91 adet 200w gucunde led aydinlatma diregim var direkler arasi 20 olacak sekilde sabitlenecek gerilim 380ac kablo yer altindan gececek kablo kesiti kac olmalidir yardimci olursaniz sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mesafe çok uzun. 22.- 23. direkler arası ve 69.-70. direkler arasına 2 adet trafo postası kurarak her bir trafodan 2şer linye ile besleme yaparsanız %e=5 gerilim düşümü için 4mm2 kablo kesiti yeterli geliyor.
 
Tesekkur ederim ama trofo kurma sansim yok .trfo ile ilk aydinlatma direg mesafesi 130 metre sonra direkler arasi 20metre devam ediyor gerilim 380volt toplam güç 18.2kw baska bir cozum onerebilirmisiniz tesekkur ederim

Sent from my LG-H815 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
toplam mesafe 130+(20x91)=1950 metre. muazzam bir kesit çıkar. ve bu şekilde yapılan sistemin maliyeti ilk önerdiğim sisteme göre kat kat fazla olacaktır. 130 metre berisindeki trafodan xlpe kablo ile 2 adet trafo beslemesi yapmanız daha mantıklı olur.
 
Iyi aksamlar 91 adet 200w gucunde led aydinlatma diregim var direkler arasi 20 olacak sekilde sabitlenecek gerilim 380ac kablo yer altindan gececek kablo kesiti kac olmalidir yardimci olursaniz sevinirim
Bu lambaları yakmak için elektriği direklerin başlangıcından verirseniz lambalar gerilim ve aşırı yüklenmeden dolayı yanmayacaktır. Bu lambaların kullanıcağı tesis trafolumu?Eğer trafolu bir fabrika ise trafonuzdan kabloları çıkarınız ve direkleri mesafelerine göre gruplara ayırın mesela trafodan 100 mt çıkışta 4mm nyy kablo ile 5 lamba yakın daha sonra 6 nyy ile 5 lamba 10 nyy ile 5 lamba gibi bu şekilde elektrik i dağıtın ancak trafonuz direklerden 45 inci direk hizasında olursa sağ tarafa doğru 4mm-6mm-10mm giderken sol tarafa da aynı işlemi yapabilirsiniz ancak mesafeniz çok uzun kablo fiyatı trafo fiyatını geçebilir bu nedenle Ademçelik ustanın tavsiyesini araştırın bence.Tesisiniz trafolu abone değilse direkten alçak gerilim dediğimiz 380 volt geliyorsa o lambaları yakamazsınız.

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 