Kablo kısa devre yapıldığında sigorta atmıyor

niyokit

Üye
Katılım
30 Tem 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Slm Arkadaşlar 3X2,5 nym kablo 200 mt mesafe de üzerine bağlanan sigorta 32 A kablonun faz nötür uçlerı ile direk kısa devre yaptımız halde siğorta atmıyor neden olabilir açaba sebebini açıklaya bilirseniz sevinirim teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kablo direnci ve sigorta değerinin yüksek olduğu için atmıyor.Forumumuzda, " kısa devre hesabı " konu-
sunu gözden geçiriniz.
 
Normalde temas sorunu yok ise 77 amper civarı akım geçer. Sigorta atması gerekir yada iletkenin yanması ile sonuçlanır. Devrede seri bir alıcı var ise sigorta atmaz. Birde lamba bağlıyarak deneyin.
 
2,5 mm2 lik kablonun direnci ( 160 derece için ) R = 1,56 * 2 L / K * S ten 1,56*2*200 / 56*2,5 = 35 ohmdur.Kısa devre akımınız Ik = c.220 / R = 0,95*220 /35 = 6 Amp. 6 amperlik kısa devre akımında 32 amperlik sigortanın atmayacağı aşikardır.32 amp. B tipi sigorta 32*5 =160 , C tipi sigorta 32*10 = 320 amperde atar.
 
fahri bey teşekkürler vermiş oldugunuz bilgi için güzel bir acıklama
 
2,5 mm2 lik kablonun direnci ( 160 derece için ) R = 1,56 * 2 L / K * S ten 1,56*2*200 / 56*2,5 = 35 ohmdur.Kısa devre akımınız Ik = c.220 / R = 0,95*220 /35 = 6 Amp. 6 amperlik kısa devre akımında 32 amperlik sigortanın atmayacağı aşikardır.32 amp. B tipi sigorta 32*5 =160 , C tipi sigorta 32*10 = 320 amperde atar.

Değerli büyüğüm, hesabınızda bir hata var yanlış görmediysem. Kablo direnci 4,457 ohm çıkıyor ve buradan kısa devre akımı da 46,9A çıkmakta. Yanlış mıyım ?
 
Doğru söylüyorsunuz.4,45 ohm.Buna göre kısa devre akımı da 46,9 amper olur.32 amper sigorta 160 amperde,C tipi sigorta 320 amperde açacağı için,sigorta atmaz.Düzeltme için teşekkürler.İhtiyarlıktan olsa gerektir.
 
Doğru söylüyorsunuz.4,45 ohm.Buna göre kısa devre akımı da 46,9 amper olur.32 amper sigorta 160 amperde,C tipi sigorta 320 amperde açacağı için,sigorta atmaz.Düzeltme için teşekkürler.İhtiyarlıktan olsa gerektir.

Estağfurullah. Bizim meslekte dikkat elbet önemli ancak tecrübesiz anlamsız. İlgiyle mesajlarınızı okuyoruz ,Rabbım sağlıklı ve uzun ömür nasip etsin. Saygılarımla
 
400 metre uzunluğundaki 2,5 mm2lik iletkenin direncini 4,45 ohm mu buldunuz.
 
Kısa devre anında,PVC iletkenin,160 dereceye kadar ısınmasına ( 0,2 sn ) müsaade edildiği için,20 dere-
cedeki sıcaklığı,160 dereceye göre enterpole etmek gerekir.Bunun için katsayı 1,56 çıkar ve bu sayı ile
çarpılması gerekir.4,45 sayısı,1.56 ile çarpılmış rakamdır.Sizin bulduğunuz 2,85 rakamı olsa gerektir.
 