Kablo içindeki bakır iletken neden siyah?

 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Konuyu hortlatıyorum. kusura bakmayın.
Benzer bir durum bende de var. Topraklama için kullandığım sarı yeşil simsiyah, nötr geçen mavi simsiyah, faz geçen kahverengi tertemiz.
Bu tarz bir durumdaki kabloyu, iki ucunu temizlik amaçlı asit içeren çözeltiler ile temizleyip, tekrar su almayacak şekilde monte edip kullanmanın, olası ne zararı olabilir sizce ?
İşlem sonrası maksimum yüke bindirip 2 saat çalıştırıp kabloyu kontrol edeceğim, ısınma var mı yok mu diye.
 
Konuyu hortlatıyorum. kusura bakmayın.
Benzer bir durum bende de var. Topraklama için kullandığım sarı yeşil simsiyah, nötr geçen mavi simsiyah, faz geçen kahverengi tertemiz.
Bu tarz bir durumdaki kabloyu, iki ucunu temizlik amaçlı asit içeren çözeltiler ile temizleyip, tekrar su almayacak şekilde monte edip kullanmanın, olası ne zararı olabilir sizce ?
İşlem sonrası maksimum yüke bindirip 2 saat çalıştırıp kabloyu kontrol edeceğim, ısınma var mı yok mu diye.
güzel insan, bence o kabloları tazele ve büyük ihtimal kaçak veya aşırı yüklenme var onları araştır. oksidasyon, kararma adı üzerinde
 