Bir kazanın 3 fazlı sirkülasyon pompası için kaç damarlı bir kablo kullanmam gerekiyor? Ben 5*2.5 diye düşünüyorum sizce doğru mu? 3 Faz, nötr ve toprak
Yine aynı şekilde kazanın tek fazlı brülörü için ve kazanın aydınlatma sistemi için 3*2.5 kullanmayı düşünüyorum. faz-nötr-toprak. Bu sistem sizce doğru mu? Görüşlerinizi bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Net anlaşılır kısa ve öz izah edeyim.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı var ise toprakta olacağından kablo 5x olmak zorundadır.
Alternatif olarak 4x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı yoksa sadece toprak gerekir bu durumda da 4x kablo olmalıdır.
Alternatif olarak 3x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
 