Arkadaşlar iyi günler.
Bir kazanın 3 fazlı sirkülasyon pompası için kaç damarlı bir kablo kullanmam gerekiyor? Ben 5*2.5 diye düşünüyorum sizce doğru mu? 3 Faz, nötr ve toprak
Yine aynı şekilde kazanın tek fazlı brülörü için ve kazanın aydınlatma sistemi için 3*2.5 kullanmayı düşünüyorum. faz-nötr-toprak. Bu sistem sizce doğru mu? Görüşlerinizi bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Net anlaşılır kısa ve öz izah edeyim.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı var ise toprakta olacağından kablo 5x olmak zorundadır.
Alternatif olarak 4x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı yoksa sadece toprak gerekir bu durumda da 4x kablo olmalıdır.
Alternatif olarak 3x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
 