Kablo Damar Sayısı

Katılım
19 Haz 2019
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
Arkadaşlar iyi günler.
Bir kazanın 3 fazlı sirkülasyon pompası için kaç damarlı bir kablo kullanmam gerekiyor? Ben 5*2.5 diye düşünüyorum sizce doğru mu? 3 Faz, nötr ve toprak
Yine aynı şekilde kazanın tek fazlı brülörü için ve kazanın aydınlatma sistemi için 3*2.5 kullanmayı düşünüyorum. faz-nötr-toprak. Bu sistem sizce doğru mu? Görüşlerinizi bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Net anlaşılır kısa ve öz izah edeyim.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı var ise toprakta olacağından kablo 5x olmak zorundadır.
Alternatif olarak 4x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı yoksa sadece toprak gerekir bu durumda da 4x kablo olmalıdır.
Alternatif olarak 3x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,239
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst