Arkadaşlar iyi günler.
Bir kazanın 3 fazlı sirkülasyon pompası için kaç damarlı bir kablo kullanmam gerekiyor? Ben 5*2.5 diye düşünüyorum sizce doğru mu? 3 Faz, nötr ve toprak
Yine aynı şekilde kazanın tek fazlı brülörü için ve kazanın aydınlatma sistemi için 3*2.5 kullanmayı düşünüyorum. faz-nötr-toprak. Bu sistem sizce doğru mu? Görüşlerinizi bekliyorum.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,675
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Motor için 4x yeterli.Özel bir durum ! yoksa,
nötr çekmeye gerek yok.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Net anlaşılır kısa ve öz izah edeyim.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı var ise toprakta olacağından kablo 5x olmak zorundadır.
Alternatif olarak 4x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı yoksa sadece toprak gerekir bu durumda da 4x kablo olmalıdır.
Alternatif olarak 3x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
 