kablo akım taşıması

Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
31
arkadaşlar kablolardaki nötr kablosu niye fazdan daha ince kesitte oluyor
mesela 3*35+16 burdaki faz kabloları 35lik ama nötr 16 lık bu kabloya herhangi bir yük baglandıgında her fazdan 70a akım çekilirse bu 16 lık nötr kablosu bu akımı kaldırmayacaktır fazdan geçen akım yükten geçtikten sonra nötr kablosundada aynı akım değer geçmiyormu yanlışmı düşünüyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üç fazlı devrelerde nötrden akım akmaz.
 
sayın bozkurt şöyle açıklayayım. tek fazlı devrelerde faz ve nötr akımları birbirine eşittir. üç fazlı devrelerde ise nerede kullanılırsa fark etmez dengesizlikten kaynaklanan ufak akımlar oluşur. o yüzden nötr ince kesitte imal edilirler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,559
Kullanıcılar
449,917
Son üye
kasva1965

Yeni konular

Geri
Üst