Kablo Çekme Tekniği

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
269
Puanları
1
Yaş
39
KABLO ÇEKME TEKNİĞİ

Yer altı Kablo çekim Esasları:
Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır.Yeni inşa edilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı, s payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
Kablo çekiminde; çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.
çekme kuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır.Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.

Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.
-Kablo, -15c nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
-çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.
-Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir.
-Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.
-çekme halatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir.Halat keskin kenarlardan geçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.
-Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.
-çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.
-Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması.
Yer altı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilir.Zorunlu durumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrol servisinin izni alınır.Kablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekim işlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göz temizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilir.çB güzergahlarında kablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenir.Menhol ve ek odası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenir.Ayrıca menhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerek havalandırma yapılır.


Kablo çekimi
Kablo çekim işlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınır. Kablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbir alınır.
Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daima santral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir. Santral zıt yönde durmak suretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veya paketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır.
Kablo çekime başlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalat yada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekli olarak gözlenir. Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalı kablo yerine yeni kablo çekimi yapılır.
çekim sırasında kablo ucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kablo ucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılır.Kablo uçları açık olarak kablo çekimi yapılmaz.çekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zarar verilmez.ve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olan kablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rak pabucuna bağlanarak sabitlenir.

Galeriden Kablo çekme işlemi
Ortak kullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğu ölçülür.Ek yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimde planlanır. Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkate alınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir.
Yer altı kablo çekim işlemindeki gibi kablo çekimi yapılır. çekimi yapılan kablo galeri boyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenerek etiketlenir.
Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılır. Kablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demir aksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr.
 

Ekli dosyalar

  • KABLO_CEKIM_TEKNIGI.zip
    4.6 KB · Görüntüleme: 30
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın klavyeah;
paylasım yaptıgınızdan bu yana uzun zaman geçmiş ama ben konuyla ilgili bir sorum olacak.
3 km uzunlugunda bir galeri düşünün bu galeriye aydınlatma yapmak istiyorum ve gerektiğinde kullanılmak üzere belli mesafeler da bir priz koymak istiyorum. ama nasıl yapacagımı tam olarak kafamda henüz oturtamadım. sizce nasıl yapmalıyım...
 
sayın klavyeah;
paylasım yaptıgınızdan bu yana uzun zaman geçmiş ama ben konuyla ilgili bir sorum olacak.
3 km uzunlugunda bir galeri düşünün bu galeriye aydınlatma yapmak istiyorum ve gerektiğinde kullanılmak üzere belli mesafeler da bir priz koymak istiyorum. ama nasıl yapacagımı tam olarak kafamda henüz oturtamadım. sizce nasıl yapmalıyım...

arkadaşım sorunu tam anlamadım ama benim anladığım tünel veya galeri içerisinde aydınlatma yapacaksan 380/24V trafo kullancaksın ve içeride belirli mesfelerde ara vavien dediğimiz (istediğin yerden yak istediğin yerden söndür) anahtarlar monte ediceksin.tünel içerisine anahtar hattı hariç 220 veya 380 V. priz kullanmamalısın.Emniyet amaçlıdır.Ara vavien yerine darbe akım anahtarını da piyasadan bulablirsin.Biliyorsun 24V. ampüller 2 faz üzerinden beslenir nötr yoktur.şu anda elimde şema yoktur ama istersen sana onu bulabilirim veya çizer gönderirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,970
Kullanıcılar
449,613
Son üye
Liderpano

Yeni konular

Geri
Üst