Kaçak akım

  • Konbuyu başlatan ersoylu
  • Başlangıç tarihi

ersoylu

Üye
Katılım
21 Eki 2018
Mesajlar
24
Puanları
3
Yaş
45
Kaçak akım rölesi kontrol
Arkadaşlar, ustalar merhaba,
5 mt uzunluğunda İkili 0.75 bir ara kablosu yapıp prize taktım ve masa lambasınOn yakınına uzattım. Masa lambasının fişini takar takmaz bir küçük patlama sesi ile ( Masa lambasının altında kısa devre olmuş) yapmış olduğum ara kablosu yanmaya başladı.
Neyse ki sıkıntı büyümeden hallettik. Şunu merak ettim ve değerli fikirlerinize ihtiyacım var:
Ana sigortadaki kaçak akım rölesi ve prize ait sigorta neden atmadı?
Bunların faaliyet kontrolünü nasıl sağlarız?
Teşekkür ederim hayırlı ramazanlar.
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,298
Puanları
2,958
Konum
İstanbul
- Kaçak akım,kısadevrede atmaz,
- Sigortanızın atması gerekirdi.Atmadığına
göre,arızalı veya çok büyük seçilmiş olma-
lı." Sıkıntı büyümeden hallettik " sözünü bi-
raz açabilirmisiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • EMO KAÇAK AKIM.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 5

Mustafa KABADAYI

Profesyonel Üye
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
1,351
Puanları
283
Yaş
35
Konum
KASTAMONU
Kısa devre durumunda (faz nötr teması) prizlere ait olan ve atmayan sigortayı tesbit edip uygun değerde (16 amper) ile gerekirse değişimi yapılsın.
Bu işlemler için ehil bir Usta'dan yardım almanızı tavsiye ederim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
115,991
Mesajlar
817,104
Kullanıcılar
423,532
Son üye
ycy8a823

Yeni konular

Üst