Kaçak akım rölesi

Kaçak akım rölenizin markasını belirtmemişsiniz. Benzer problemi (Girişten etkileşim) yıllar önce federal kaçak akım rölesinde yaşamıştık.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üçlü prize toprağı takın !!! durum ne olacak ? kaçak akım atacak mı ?
80 amper siğorta mantıksız en fazla 63 amper takılması gerekir .
örneğin 70 amper geldi ,
80 amper siğorta atmaz 63 amper kaçak akım rölesi kontakları yapışır
diğer .
300 mA yanğın kaçak akım rölesi yok herhalde !!!
 
Kaçak akım rölenizin markasını belirtmemişsiniz. Benzer problemi (Girişten etkileşim) yıllar önce federal kaçak akım rölesinde yaşamıştık.

Bi ara bende bir kondansatörün sağlamlığını denerken iş yerinde prize takarken hafiften ark yaptı schneider marka kaçak akım attı anlam veremedim.Sadece faz hafiften ark yapmıştı devreyi hemen açtı.
 
üçlü prize toprağı takın !!! durum ne olacak ? kaçak akım atacak mı ?
80 amper siğorta mantıksız en fazla 63 amper takılması gerekir .
örneğin 70 amper geldi ,
80 amper siğorta atmaz 63 amper kaçak akım rölesi kontakları yapışır
diğer .
300 mA yanğın kaçak akım rölesi yok herhalde !!!
Toprak takılı,300 ma yangın k.a.r yok, Atölye yapılırken öyle yapılmış
 
Evt sadece kaçak akım rölesi atıyor.

kaçak akım öncesi cihazı çalıştırdığnızda kaçak akım atmasında oluyor demiştiniz .
kaçak akım atıyor , cihaz duruyor mu ?

PTC Koruması: Ptc direnci sıcaklıkla değişen bir elemandır. Belli bir sıcaklığa kadar direnci sabit olup bu noktadan sonra çok hızlı artar. Elektrik motorlarının genel olarak sargı sıcaklığının ölçümü için sargılarına entegre
Ptcler yerleştirilir. Bu sensör yardımıyla ölçülen sargı sıcaklığı belli bir seviyenin üstüne çıkarsa motor gecikmesiz olarak devreden çıkarılır.

bu şema fotosu çizimi de kaçak akım rölesi atıyor diyorsunuz !!!
kablo kesitleri ?
şema.jpg
 
kaçak akım öncesi cihazı çalıştırdığnızda kaçak akım atmasında oluyor demiştiniz .
kaçak akım atıyor , cihaz duruyor mu ?

PTC Koruması: Ptc direnci sıcaklıkla değişen bir elemandır. Belli bir sıcaklığa kadar direnci sabit olup bu noktadan sonra çok hızlı artar. Elektrik motorlarının genel olarak sargı sıcaklığının ölçümü için sargılarına entegre
Ptcler yerleştirilir. Bu sensör yardımıyla ölçülen sargı sıcaklığı belli bir seviyenin üstüne çıkarsa motor gecikmesiz olarak devreden çıkarılır.

bu şema fotosu çizimi de kaçak akım rölesi atıyor diyorsunuz !!!
kablo kesitleri ?
Ekli dosyayı görüntüle 54904
Evt atıyor,motor 2.2 kw 3.5 a akım çekiyor,topraklamasida mevcut, sürekli atan k.a.r bugün aralıklı atıyor
 
bilğiler çok önemli
örnek :
çalışmaya başlıyor hemen atıyor ,
çalışmaya başlıyor bir süre sonra atıyor .

sorulmuş sorulara ilk önce sorunun cevabı ( net cevaplar )
sonra sizin açıklama bilğiler , testler , yorum .

Evt atıyor,motor 2.2 kw 3.5 a akım çekiyor,topraklamasida mevcut, sürekli atan k.a.r bugün aralıklı atıyor

soru : cihaz duruyor mu ?
duruyorsa PTC Korumasından olabilir .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst