Kaçak akım rölesi

Belirttigim gibi biri kombiye bağlı ve oturma odasindaki prize bağlı digeride lavabo ve banyo ışıklarına bunları açınca kar attı kombi yogunlastim ben ama bilemiyorum bugun servis cagirsam mi bide smdi şöyle birsey var elektrikci yeni kar takmisti o atinca eskisini tekrar taktı acaba elektrikciden sonra bizim kar mı bozuldu akşam inşallah cevap verirsiniz hakkinizi helal edin lütfen.
Lovabo ve banyo ışıkları açınca attı diyorsunuz lambalarda topraklama genelde yapmazlar yapmış da olabilirler
hangi banyomu Lovabo belirleyin
bu yerlerin sigortasını belirleyin nereleri kumanda bu siğorta ediyor çamaşır makinası buradan mı elektrik alıyor
test yapın demiştim kontrol kalemi ile yaptığımız mı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Buradaki herkes cok iyi biliyor ki kacak akim arızası bulmak kolay bir is degildir..surekli attırdığı zamanlarda ( kaldiriyorsun atiyor seklinde) bir nebze kolay diyebiliriz fakat arada atma problemi oldugu zaman öyle pat diye sorunu bulmak zordur..gelen elektrikçi de kontrol etmesi gereken yerleri kontrol edip roleyi de arızalı olabilir gwrwkcesiyle değiştirmiş..hakli olarak rolenin beyaz eşyalardan kaynakli bir sorun dahilinde atabilecegini düşünerek bir müddet kullanma gozlemleyelim demis olabilir..kisacasi adam zaten yapması gerekeni yapmis..o.evde yatacak hali yok.adamin sonucta aldığı 100 lira servis ücreti.yokdur bile...aksama kadar orada arıza arayacak bir durumu yok elektrikcnn..burda kac kisi de var kacak.akim ölçüm cihazı.?..kac kisi kullanmayı biliyor..herkes mühendis kafasıyla konuşuyor c.berkan abi demiş bir olcume 1500 tl aldilar diye..kim verecek o parayi..sacmalik
 
..pensampermetre verimli ve hızlı kullanılır mı daire içinde..pensamperin ağzı nasıl halkalayacak gerekli yerleri..
 
Günlerdir kaçak akım rölesi atıyor elektrikci getirdim sorunu bulamadi beyaz esyalari kullanma dedi gene attı bu sabah tekrar attı sadece kombi ve televizyon takılıyken şöyle bir detay vereyim 2 gün önce mutfak sifonu arızalıydı nem gecsin diye evde bile durmadik geldik sifon falan tamir edildi nem gitmistir diye ve dun gece normaldi hersey sabah gene belirtigim gibi kombi ve televizyondan takiliyken attı

Hemen mi atıyor yoksa bir sure sonra mı atıyor eyer hemen artıyorsa
Evdeki bütün cihazların fişini çek yine artıyorsa avizeler eden sorun vardır bide evde let ampul varsa atabilir içinde kondansatör vardır parazit yaparsa atabilir ve daha sonra tek tek cihazların fişleri tak hagisinde atarsa o cihazın içinde kondansatör var arzalandiği icin için atar tivi kombi den de besleme karlardan kondansatör arzalanısa atabilir eskiden kaçak akım olmadığı için cihazlar yabana kadar çalışırdı normal sigorta atmaz dı elbette kaçak akım daha güvece lıdır ama böyle sorunlarda yaşanır bide kaçak akımı değiştirebilirsen iyi oluyor
 
Son düzenleme:
Kaçak akım rolelerine hem faz girer hemde nötr çalışma ilkesi herhangi bir nedenle gelen akımla çıkan akım birbirine eşit değilse bu nedemek bi şekile faza veya nötr e insan dokunduğu zaman kaçak akım rolesi atar evin bütün elektriğini keser kaçak akım rolesi bizi insanları korur sigorta ise iletkenleri korur arkadaşlar bilgileri oranında size yardımcı olmaya çalışmışlar en kısa çözüm bu roleyi devre dışı bırakıp sigortalarla devam etmek çünkü dediğinize göre elektrikçide çözüm bulamamış bu kış gününde elektriksiz kalınmaz yaza dogru müsait zamanınızda iyi bir elektrikçi bulup arızayı yaptırır işinize bakarsınız.Çünkü bu rolelerden önce sigortalar vardı bilmem anlatabildimmi saygılar.
Yanlış ve hatalı bilgi veriyorsunuz bakın konuyu açan çamaışrmakinesinin yanından çok az su sızıyor demiş eğer kaçak akım iptal edilirse bu evde yangın dahi çıkabilir!Suya gelecek elektrik sigortadan kısa devre olmazsa ki dolaylı kısa devrelerde sigorta atmaz çamaşır yıkanırken evde çamaşır yıkayan kişi elektriğe çarpılabilir lütfen aklınızdan kaçak akımı iptal etme seçeneklerini çıkarın bunlar yanlış işler
pensampermetre verimli ve hızlı kullanılır mı daire içinde..pensamperin ağzı nasıl halkalayacak gerekli yerleri..
Burada bahsedilen pensampermetre kaçak akım ölçmek için kullanılan cihaz bizim motor ve tesisatlarda kullandığımız normal pensampermetre değil
Abi musluktan falan bahsettimde dün gece sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının salterini actim ve gene salter attı ikisi disinda butun sigortalari asagi indirmistin
Sigortalar sadece faz ı keser eğer bir prizden veya lambadan nötr üzerinden de suya veya toprağa kısa devre varsa kaçak akım yine atar çünkü kaçak akım cihazları bir devreye giren akımla çıkan akımı kontrol eder siz kombiyi açtınız lamba yanıyor evinizin başka bir noktasından nötr toprak veya suya kısa devre ise bütün nötrler birbirine kısa devre olduğu için kısa devre olan noktadan akım toprağa veya suya akacaktır!
 
Son düzenleme:
Hocam galiba sorunu buldum camasir muslugu çok hafif gözle görülmeyecek sekilde bi sızdırma yapıyor elimle dokununca farkettim priz yakınından bundan dolayı sanırım atıyor

test sorunu ? ( siğorta )
çamaşır makinasının prizi ve çamaşır makinasının atık borusu
iki de görüntüsi çıkacak geniş açı buranın fotosunu yayınlamanız .

büyük ihtimalle fotoda atık boru üstte priz alt kısımda !!!
ve yan yana veya yatık gibi ...
boru kanalına su dolmuşsa ( alttan yukarıya veya yana boru tesisat ) biraz sorunlu !!!

prizde + kasası ? nem varsa bez + kurutma makinası ile kurutulabiliir .
DİKKAT : ( gerekli önlemler alınması ) elektrikci !!!
 
Yanlış ve hatalı bilgi veriyorsunuz bakın konuyu açan çamaışrmakinesinin yanından çok az su sızıyor demiş eğer kaçak akım iptal edilirse bu evde yangın dahi çıkabilir!Suya gelecek elektrik sigortadan kısa devre olmazsa ki dolaylı kısa devrelerde sigorta atmaz çamaşır yıkanırken evde çamaşır yıkayan kişi elektriğe çarpılabilir lütfen aklınızdan kaçak akımı iptal etme seçeneklerini çıkarın bunlar yanlış işler

Burada bahsedilen pensampermetre kaçak akım ölçmek için kullanılan cihaz bizim motor ve tesisatlarda kullandığımız normal pensampermetre değil

Sigortalar sadece faz ı keser eğer bir prizden veya lambadan nötr üzerinden de suya veya toprağa kısa devre varsa kaçak akım yine atar çünkü kaçak akım cihazları bir devreye giren akımla çıkan akımı kontrol eder siz kombiyi açtınız lamba yanıyor evinizin başka bir noktasından nötr toprak veya suya kısa devre ise bütün nötrler birbirine kısa devre olduğu için kısa devre olan noktadan akım toprağa veya suya akacaktır!
Benim anladigim şu sanırım bir prize su kactı diye kombi bile etkilenebiliyor dogru mu hocam alakasız gibi görünüyor aslinda burdaki yorumlara göre kombi servisini aricam veya aramicam hicbir fikrim yok çünkü bu konularda yardimlariniz sayesinde bilgi sahibi ancak olabiliyorum
 
kombi servisi elektrikçi gibi çok bilği sahibi değildir .

kombisine göre 2- 4 -6 amper neyse siğortayı elektikci hazırlasın
kombi servisi kombi kablosunu bağlar onay verir .

kombi servisi senin kaçak akım rölen var mı ? yok mu ? diye sormaz .

fabrika kombi servisine topraklama yoksa sakın topraklamayı bağlama der .
buat da toprakla nört birleştiilmiş olabilir diye .
 
kombi servisi elektrikçi gibi çok bilği sahibi değildir .

kombisine göre 2- 4 -6 amper neyse siğortayı elektikci hazırlasın
kombi servisi kombi kablosunu bağlar onay verir .

kombi servisi senin kaçak akım rölen var mı ? yok mu ? diye sormaz .

fabrika kombi servisine topraklama yoksa sakın topraklamayı bağlama der .
buat da toprakla nört birleştiilmiş olabilir diye .
Hocam yukarda bi arkadas bahsetti su baska bi yere degse bile heryerden sigorta attirir diye
Hemen mi atıyor yoksa bir sure sonra mı atıyor eyer hemen artıyorsa
Evdeki bütün cihazların fişini çek yine artıyorsa avizeler eden sorun vardır bide evde let ampul varsa atabilir içinde kondansatör vardır parazit yaparsa atabilir ve daha sonra tek tek cihazların fişleri tak hagisinde atarsa o cihazın içinde kondansatör var arzalandiği icin için atar tivi kombi den de besleme karlardan kondansatör arzalanısa atabilir eskiden kaçak akım olmadığı için cihazlar yabana kadar çalışırdı normal sigorta atmaz dı elbette kaçak akım daha güvece lıdır ama böyle sorunlarda yaşanır bide kaçak akımı değiştirebilirsen iyi oluyor
Abi camasir makinesinin bagli oldugu musluktan su sızdırüyor ondan kaunakli sanirim benimki prize cok yakin nemden dolayı olabilir ama oranin sigortasi kapalitkende atıyor kurudugunda sanirim hersey ortaya cikacak
 