Kaçak akım rölesi

Hocam ilk başlaması camasir makinesinin tahliye hortumu yerinden cikti ordan basladi ayni gün degil bir gün sonra atmaya basladi sonrada sifonu farkettik bunun disinda herhangi bir islem yapılmadı

çamaşır makinası priz kablosu normalde direk hat olması gerekir ( tek siğorta )
hatta başka prizler , diğer bağlantılar olabilir . bulaşık + tezgah üstü prizler ( tost mak , ısıtıcı vs gibi ) + havalandırma + ocak fırın + aspiratör + vs gibi
priz atmaları olabilir . ( uygunsuz sistem )

çamaşır makinasına bağlı hat , priz , buat veya ek varsa kontrolu !!!
test çamaşır makinasına bağlı siğortayı kapatın !!!
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
çamaşır makinası priz kablosu normalde direk hat olması gerekir ( tek siğorta )
hatta başka prizler , diğer bağlantılar olabilir . bulaşık + tezgah üstü prizler ( tost mak , ısıtıcı vs gibi ) + havalandırma + ocak fırın + aspiratör + vs gibi
priz atmaları olabilir . ( uygunsuz sistem )

çamaşır makinasına bağlı hat , priz , buat veya ek varsa kontrolu !!!
test çamaşır makinasına bağlı siğortayı kapatın !!!
Hocam galiba sorunu buldum camasir muslugu çok hafif gözle görülmeyecek sekilde bi sızdırma yapıyor elimle dokununca farkettim priz yakınından bundan dolayı sanırım atıyor
 
Kaçak akım rolelerine hem faz girer hemde nötr çalışma ilkesi herhangi bir nedenle gelen akımla çıkan akım birbirine eşit değilse bu nedemek bi şekile faza veya nötr e insan dokunduğu zaman kaçak akım rolesi atar evin bütün elektriğini keser kaçak akım rolesi bizi insanları korur sigorta ise iletkenleri korur arkadaşlar bilgileri oranında size yardımcı olmaya çalışmışlar en kısa çözüm bu roleyi devre dışı bırakıp sigortalarla devam etmek çünkü dediğinize göre elektrikçide çözüm bulamamış bu kış gününde elektriksiz kalınmaz yaza dogru müsait zamanınızda iyi bir elektrikçi bulup arızayı yaptırır işinize bakarsınız.Çünkü bu rolelerden önce sigortalar vardı bilmem anlatabildimmi saygılar.
 
Kaçak akım rolelerine hem faz girer hemde nötr çalışma ilkesi herhangi bir nedenle gelen akımla çıkan akım birbirine eşit değilse bu nedemek bi şekile faza veya nötr e insan dokunduğu zaman kaçak akım rolesi atar evin bütün elektriğini keser kaçak akım rolesi bizi insanları korur sigorta ise iletkenleri korur arkadaşlar bilgileri oranında size yardımcı olmaya çalışmışlar en kısa çözüm bu roleyi devre dışı bırakıp sigortalarla devam etmek çünkü dediğinize göre elektrikçide çözüm bulamamış bu kış gününde elektriksiz kalınmaz yaza dogru müsait zamanınızda iyi bir elektrikçi bulup arızayı yaptırır işinize bakarsınız.Çünkü bu rolelerden önce sigortalar vardı bilmem anlatabildimmi saygılar.
Hocam burdan hepinize ilginize alakaniza cok tesekkur ediyorum ama yukardada belirttim galiba sorunu buldum çok sağolun
çamaşır makinası priz kablosu normalde direk hat olması gerekir ( tek siğorta )
hatta başka prizler , diğer bağlantılar olabilir . bulaşık + tezgah üstü prizler ( tost mak , ısıtıcı vs gibi ) + havalandırma + ocak fırın + aspiratör + vs gibi
priz atmaları olabilir . ( uygunsuz sistem )

çamaşır makinasına bağlı hat , priz , buat veya ek varsa kontrolu !!!
test çamaşır makinasına bağlı siğortayı kapatın !!!
Abi musluktan falan bahsettimde dün gece sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının salterini actim ve gene salter attı ikisi disinda butun sigortalari asagi indirmistin
 
Son düzenleme:
Abi musluktan falan bahsettimde dün gece sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının salterini actim ve gene salter attı ikisi disinda butun sigortalari asagi indirmistin

tüm siğortalar kapadınız !!!
( siğora panosundan )
sadece kaçak akım rölesi ve 1 adet siğorta açık durumda iken mı attı ( ? )

şalter dediğiniz kaçak akım rölesi mi ?
1 - ) kaçak akım rölesi mi ? ( sadece )
2 - ) ayrına sadece kaçak akım rölesi mi ? attı + siğorta ( beraber )
3 - ) veya tek siğorta mı ? ( sadece )

sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının salterini actim diyorsunuz salter attı

test: sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının siğortasını açınız , diğer tüm siğortaları kapatınız + kaçak akım rölesi açık kalacak .
çamasir makinesinın olduğu prizde kontrol kalemi ile kontrol ediniz burada enerji (elektrik ) var mı ?
enerji ( elektrik ) varsa bu hatta kablo atlaması vardır . bu açık siğortadan enerji ( elektrik ) almaktadır .
bu test için açık kalan siğortayı kapattığnızda çamaşır makinası çalışmaz .


ilk önce çamaşır makinası prizinin olduğu yere yoğunlaşmanız ve diğer kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının bağlı hatta sorun ( problem )
 
tüm siğortalar kapadınız !!!
( siğora panosundan )
sadece kaçak akım rölesi ve 1 adet siğorta açık durumda iken mı attı ( ? )

şalter dediğiniz kaçak akım rölesi mi ?
1 - ) kaçak akım rölesi mi ? ( sadece )
2 - ) ayrına sadece kaçak akım rölesi mi ? attı + siğorta ( beraber )
3 - ) veya tek siğorta mı ? ( sadece )

sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının salterini actim diyorsunuz salter attı

test: sadece kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının siğortasını açınız , diğer tüm siğortaları kapatınız + kaçak akım rölesi açık kalacak .
çamasir makinesinın olduğu prizde kontrol kalemi ile kontrol ediniz burada enerji (elektrik ) var mı ?
enerji ( elektrik ) varsa bu hatta kablo atlaması vardır . bu açık siğortadan enerji ( elektrik ) almaktadır .
bu test için açık kalan siğortayı kapattığnızda çamaşır makinası çalışmaz .


ilk önce çamaşır makinası prizinin olduğu yere yoğunlaşmanız ve diğer kombinin salterini ve lavaboların ışıklarının bağlı hatta sorun ( problem )
Hocam şöyle evin icindeki sigortaları komple kapatinca kar atmıyor dün gece eve geldim kombi ve lavabo banyo ışıgının sadece iki sigorta evin icindeki sigortaları açtım sabah kalktigimda kar gene atmiştı elektrikci yeni kar takmasına rağmen gene atmıştı acaba ondan sonra kar mı bozuldu
 
Hocam şöyle evin icindeki sigortaları komple kapatinca kar atmıyor dün gece eve geldim kombi ve lavabo banyo ışıgının sadece iki sigorta evin icindeki sigortaları açtım sabah kalktigimda kar gene atmiştı

iki siğorta dediğiniz

biri kaçak akım rölesi biri siğorta mı ? 1+ 1
yoksa
1 kaçak akım rölesi ve 2 adet siğorta mı ? 1 + 2
 
bu açık 2 siğorta nereyi kontrol ediyor test etmeniz .
testler ile tek siğortaya düşürmeniz .

dışarıya çıkmam gerekiyor özür hayırlısı ile akşam !!! yazışma ?
 
bu açık 2 siğorta nereyi kontrol ediyor test etmeniz .
testler ile tek siğortaya düşürmeniz .

dışarıya çıkmam gerekiyor özür hayırlısı ile akşam !!! yazışma ?
Belirttigim gibi biri kombiye bağlı ve oturma odasindaki prize bağlı digeride lavabo ve banyo ışıklarına bunları açınca kar attı kombi yogunlastim ben ama bilemiyorum bugun servis cagirsam mi bide smdi şöyle birsey var elektrikci yeni kar takmisti o atinca eskisini tekrar taktı acaba elektrikciden sonra bizim kar mı bozuldu akşam inşallah cevap verirsiniz hakkinizi helal edin lütfen.
 