İşçi Mühendis
Profesyonel Üye
- Katılım
- 7 Nis 2008
- Mesajlar
- 1,757
- Puanları
- 956
Yahu böyle bir tabiri ilk defa görüyorum ; epeydir kaçak akım röleleri ile mesai iştigal ediyorum ; yıldırım korumalısını da ilk defa duydum
Yahu böyle bir tabiri ilk defa görüyorum ; epeydir kaçak akım röleleri ile mesai iştigal ediyorum ; yıldırım korumalısını da ilk defa duydum
seçtiğin KAR ın değerine bakmadım ama 30mA ise daha kolay açar. bina girişlerindeki KAR ların 300 mA yani yangın önleyici olması yeterli diye biliyorum eğer yönetmelik değişmediyse. gelelim probleme. bu KAR meretleri öyle hassas aletlerdir ki en ufak bir toprak nötr kısa devresinde açarlar. yani özellikle yağmur yağma durumlarından bahsediyorsun bu da şunu gösteriyor normalde senin toprak ve nötr ün ayrı yani bir sıfırlama yapılmamış gibi görünüyor çünkü öyle olsa hiç kuramazsın direk atar. görünen o ki senin yağmur yağdığında arkadaşlarımın de belirttiği gibi yağmurun sızma ihtimali olanbölgeleri bir kontrol etmen oradaki toprak nötr bağlantılarının kısa devre olmadığından emin olman gerekiyor. şimşek demişsin ancak şimşek değildir o muhtemelen yıldırım düştüğünde açıyordur. sebebi de toprağa akan akımın bir miktarının senin nötrüne ulaşması olabilir. dediğim gibi tavsiye toprak nötr kısadevresi araman.
evet doğru toprağın amacı kaçak durumunda çarpılmayı engellemek ancak 10 yaş ve üzeri binalarda hatta yerine göre bu 5 yaşa kadar inebilir topraklamalar gereği gibi değil. değiştirilen KAR lar yine 30mA mi yoksa 300 mA mi? bahsettiğim gibi yönetmeliği okumak lazım bu tür toplu bölgelerde olması gereken 300 mA diye biliyorum. 30 mA çok hassas kalır o tarz bir yerde. açmasının sebebi de odur. muhtemelen değiştirenler 300 mA ile değiştirmiş ve sorundan kurtulmuştur. 30 mA dediğin gibi yıldırımdan etkileniyor olabilir. yani 300 e göre daha hassas davranacağı kesindir.
Bina 1 yaşını henuz doldurdu.
Bir daha baktım.
40A
30mA yaziyor.