kaçak akım rölesi problemi

secret1980

Üye
Katılım
1 May 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
kombiye baglı olan elektrik hattına 1kw kombi regülatörü bagladıgımızda 1*40a 300ma kaçak akım röle sigortası atıyor.fakat aynı regülatörü farklı bir odadaki prize takınca röle sigortası atmıyor.(saç kurutma makinasıyla test yapılmıştır)problem sizce neolabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kombiye baglı olan elektrik hattına 1kw kombi regülatörü bagladıgımızda 1*40a 300ma kaçak akım röle sigortası atıyor.fakat aynı regülatörü farklı bir odadaki prize takınca röle sigortası atmıyor.(saç kurutma makinasıyla test yapılmıştır)problem sizce neolabilir?

300ma mı 30ma mı? Aşağıdaki şekildeki gibi mi bağladınız? Kombinin elektrik hattının aldığı prizi iyice kontrol edin..Regülatör devreye girdiği anda kendi içindeki kaçaktan dolayı kaçak akım rolesini attırıyo olabilir..

kombi-reg-sema.jpg
 
Son düzenleme:
Saç kurutma makınası ile nasıl bir test yaptınız. Regületör olduğu yerde atıyorsa.. bağlı olduğu pirizin toprak nötr faz uçlarının doğruluğunu kontrol edin. eğer hepsi doğru ise atıyor ise. bu kezde başka bir odada pirize taktığınızda atmıyor diyorsunuz. odada taktığınız pirizde toprak hattı yok ise röle atmaz zaten. sizin regületörde toprak ve nötr arasında bir kısa devre var gibi...
 
kombiye baglı olan elektrik hattına 1kw kombi regülatörü bagladıgımızda 1*40a 300ma kaçak akım röle sigortası atıyor.fakat aynı regülatörü farklı bir odadaki prize takınca röle sigortası atmıyor.(saç kurutma makinasıyla test yapılmıştır)problem sizce neolabilir?
kombinin şasesini kontrol ettinizmi..! öncelikle kombide kaçak olup olmadığına emin olmalısınız Tahmini olarak regülatördeki kaçak kombi üzerinden nötr hattına dönüyor olma ihtimali var topraklama bağlantısı olmayan bir eşyayla test etiğiniz için regülatördeki kaçak Şebeke hattına dönüş yapmamış bu sbeptende k.a. rölesi atmamıştır bence arıza kombi regülatörünüzde regülatörü toprak hatlı olan bir cihaz üzerinde deneyin tabı denemeden önce multimetre ile gerekli ölçümleri yapın regülatörünüz üzrendeki ohm değerleri 0,3A den yüksekse K.A.rölesinin atması doğaldır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,900
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst