Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Okuduğunu anlamayan insanla tartışmak zor gerçekten. Adam daha sigorta değerini bilmeden 40A kakr'yi 63A yap diye tavsiye veriyor. Sonra geliyor bana 40A sigorta ile 40A KAKR'nin birlikte bağlandığı sistemden örnek veriyor. Zaten üretici KAKR In değerinin bir üst değer seçilmesini öneriyor. Ben de bunu savunuyorum zaten.

Federal elektrik de Kakr değerini düşük seçmeyin, deforme olur diyor. Bunda hemfikirim zaten. Ama öyle bir üyeyle karşı karşıyayım ki adam benim Kakr In değerini düşük seçebilirsin, önemi yok dediğimi sanıyor. Valla komik.

Tekrarlıyorum, sigorta değeri 25A olan KAKR 40A olan devrede, Kakr'yi 63A yapmak bir halta yaramaz. Sen ise yaradığını iddia ediyorsun. sdag arkadaşımızın sorduğu soruya direkt KAKR'yi 63A yap diye cevap yazan sensin. Sigorta değerini bilmiyorsun daha arkadaşım. Adam ne diye 63A Kakr alsın? O soruyu da sen sor demiş bir de, çözüm bulduğunu iddia eden sensin. Evlerde de böyle arıza çözüyorsan vay haline.

Bir de ulan falan diye hitap etmişsin. Yazık ne diyeyim.

kocamanusta arkadaşım, tespitin doğru ve katılıyorum. Zaten mühendisler de akılları başındaysa bu yüzden KAKR In değerini önündeki sigortadan yüksek tutarlar. Fakat tartışma yaşadığımız arkadaşla mesajlarımıza bakarsanız 25A sigortadan sonra 40A Kakr varsa, Kakr'yi 63A yapmak sorun çözmez dediğimde, bana sigortanın C tipi olabileceğinden bahsetti. Oysa ki yine de 40A Kakr yeterlidir. Sigortanın C tipi olması konusunda hangi üretici Kakr In değerini bir kademe daha yükseltin diyor? Zaten hepsi In değerinin yüksek olmasını öneriyor. Burada sigorta tipinin bir ayrımı yok. Ama ilk arızada hemen bir kademe daha yükseğini takmak bana göre iş bilmezliktir. Ezberlemiş konuşuyor arkadaşımız. Karşısındakini de tanımadan etmeden aşağılamaya çalışıyor. Hala bana kaç eve gittin, kaç arıza çözdün diye soruyor. Konuyu indirgediği yer komik. Sıkıştıkça da ad hominem yapıyor. Yani sizin söylediklerinizin aksini iddia etmedim hiçbir zaman. Arkadaş ısrarla bunu ima etmeye çalışıyor ama alakası yok.

Adam kalkmış makale yaz deyip duruyor bana. Sen ne makalesi yayınladın acaba hayatında? Kısıtlı bilginle ve kıt tecrübenle öğrendiğin tek bir çözümü insanlara satmaya çalışan sensin. Piyasada çok var böyle tiplerden ne yazık ki. Bir de karşısındakine utanmaz vs. hakaret edip üstüne ULAN diye hitap edebiliyorlar. Bunlarla aynı mesleği yapıyoruz işte.

Ha bu arada günün birinde Toroidal tip kaçak akım rölesi görürsün bomba sanıp eve götürme. Üzerinde IN değeri yoktur çoğunun. O tip rölede hata çıkarsa halka sanıp boynuna da geçirebilirsin mazallah.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-Şalteri-anma-akımı-seçimi.133711/page-2#post-865877

Burada aylar önce bugünkü düşüncelerimin aynısını yine belirtmişim zaten.
Hala "25A'e 63A" tak dediğimi söylüyorsun, nerede yazmışım paylaş?

Seviyesizliği başlatan sensin, ilk yazdığın iletileri iyi oku, ne yazdığını bilmiyorsun. Sizin anladığınız dil bu kusura bakmasın okuyanlar. Haddini hududunu bilmeden ukala ukala laubali iletiler yazan sizsiniz.
Kışkırtacak kelimeler kullan ondan sonra bir anda elitize ol. Aynı kervanın bedevileri sizi.
Okuduğunu anlamayan insanla tartışmak zor gerçekten. Adam daha sigorta değerini bilmeden 40A kakr'yi 63A yap diye tavsiye veriyor. Sonra geliyor bana 40A sigorta ile 40A KAKR'nin birlikte bağlandığı sistemden örnek veriyor. Zaten üretici KAKR In değerinin bir üst değer seçilmesini öneriyor. Ben de bunu savunuyorum zaten.

Federal elektrik de Kakr değerini düşük seçmeyin, deforme olur diyor. Bunda hemfikirim zaten. Ama öyle bir üyeyle karşı karşıyayım ki adam benim Kakr In değerini düşük seçebilirsin, önemi yok dediğimi sanıyor. Valla komik.

Tekrarlıyorum, sigorta değeri 25A olan KAKR 40A olan devrede, Kakr'yi 63A yapmak bir halta yaramaz. Sen ise yaradığını iddia ediyorsun. sdag arkadaşımızın sorduğu soruya direkt KAKR'yi 63A yap diye cevap yazan sensin. Sigorta değerini bilmiyorsun daha arkadaşım. Adam ne diye 63A Kakr alsın? O soruyu da sen sor demiş bir de, çözüm bulduğunu iddia eden sensin. Evlerde de böyle arıza çözüyorsan vay haline.

Bir de ulan falan diye hitap etmişsin. Yazık ne diyeyim.

kocamanusta arkadaşım, tespitin doğru ve katılıyorum. Zaten mühendisler de akılları başındaysa bu yüzden KAKR In değerini önündeki sigortadan yüksek tutarlar. Fakat tartışma yaşadığımız arkadaşla mesajlarımıza bakarsanız 25A sigortadan sonra 40A Kakr varsa, Kakr'yi 63A yapmak sorun çözmez dediğimde, bana sigortanın C tipi olabileceğinden bahsetti. Oysa ki yine de 40A Kakr yeterlidir. Sigortanın C tipi olması konusunda hangi üretici Kakr In değerini bir kademe daha yükseltin diyor? Zaten hepsi In değerinin yüksek olmasını öneriyor. Burada sigorta tipinin bir ayrımı yok. Ama ilk arızada hemen bir kademe daha yükseğini takmak bana göre iş bilmezliktir. Ezberlemiş konuşuyor arkadaşımız. Karşısındakini de tanımadan etmeden aşağılamaya çalışıyor. Hala bana kaç eve gittin, kaç arıza çözdün diye soruyor. Konuyu indirgediği yer komik. Sıkıştıkça da ad hominem yapıyor. Yani sizin söylediklerinizin aksini iddia etmedim hiçbir zaman. Arkadaş ısrarla bunu ima etmeye çalışıyor ama alakası yok.

Adam kalkmış makale yaz deyip duruyor bana. Sen ne makalesi yayınladın acaba hayatında? Kısıtlı bilginle ve kıt tecrübenle öğrendiğin tek bir çözümü insanlara satmaya çalışan sensin. Piyasada çok var böyle tiplerden ne yazık ki. Bir de karşısındakine utanmaz vs. hakaret edip üstüne ULAN diye hitap edebiliyorlar. Bunlarla aynı mesleği yapıyoruz işte.

Ha bu arada günün birinde Toroidal tip kaçak akım rölesi görürsün bomba sanıp eve götürme. Üzerinde IN değeri yoktur çoğunun. O tip rölede hata çıkarsa halka sanıp boynuna da geçirebilirsin mazallah.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-Şalteri-anma-akımı-seçimi.133711/page-2#post-865877

Burada aylar önce bugünkü düşüncelerimin aynısını yine belirtmişim zaten.
KAKŞ ile MCB'yi ayırt edemeyen insansın halen yorum yapıyorsun.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Panolarda da genelde önündeki koruma ünitesi 25A ise Kakr IN değeri 40A seçilir. Koruma ünitesi 40A ise Kakr 63A Seçilir. En az önündeki koruma ünitesinin değeri kadar olmalı, bir üst değer seçilmesi ise garantidir. Ama koruma ünitesi 25A iken Kakr'yi 63A seçen görmedim. Çünkü 40A bir KAKR, önünde 25A koruma ünitesi varken ısınmamalı. Isınırsa koruma ünitesi işini yapmıyor demektir. Başka etkenler, yukarıda bahsettiğim ortam ısısının yüksekliği gibi durumlar söz konusu değilse.

Yıllardır bilinen ve kabul edilen şeyleri ispatla diyorsunuz bana. Bunu ispata gerek bile yok.

Sen C Tipi Sigorta'nın çalışma prensibini biliyor musun?
Bak güzel arkadaşım, forumda bu konuyla ilgili tek bir çalışman yok, sabahtan beri yaptığın şey bizim daha önce söylediğimiz şeyleri söyleyip bunların karşısına söylemediğimiz şeyleri getirerek tezatlar çıkarmaya çalışıyorsun, amacın nedir?

Bütün paylaştıkların benden öncekilerin ve benim paylaştıklarımdan ibaret, ne yapmaya çalışıyorsun, istediğin itibar ise yerin dibine batırdın itibarı.

Yorumsuz. Benim verdiğim örnek ve açıklama belli senin verdiğin cevap belli. Zaten sorun yaşayan arkadaşa da daha sigorta değerini sormadan "Kakr'yi 63A yap" demenden işindeki uzmanlığın belli. Yani ne mesleki olarak ne de üslup olarak ne de seviye olarak seninle bir değiliz. Haydi yoluna.
 
Yorumsuz. Benim verdiğim örnek ve açıklama belli senin verdiğin cevap belli. Zaten sorun yaşayan arkadaşa da daha sigorta değerini sormadan "Kakr'yi 63A yap" demenden işindeki uzmanlığın belli. Yani ne mesleki olarak ne de üslup olarak ne de seviye olarak seninle bir değiliz. Haydi yoluna.
Senin gibilerin doğasında vardır bu, başında başka şey söyleyip sonradan başka söylemek. Çelişkilerinden dün destan çıktı.
 
Sen kim oluyorsun ki, babanın forumu mu? KAKŞ arızasını forumda millete danışıyorsun utanmadan ahkam kesiyorsun, sen proje çizsen ne olur çizmesen ne olur? Ulan belediye ne anlar KAKŞ'nden, verdiği referansa bak.

Sıkıştı mı gir foruma soru sor, hiçbir şeyden anlama, sorulan soruya cevap vereme, gel burada haddini bilmeden yorum yap, forumda soru sormaktan başka meziyetin var mı senin ukala?
Sana nasıl bır terbıyesızlık yapsam bılemedım cunku hangısıne degersın ona karar veremıyorum. Neyse senın tecruben vardır terbıyesıxlık konusunda, en ağır olanı sana gelsin
Sen kim oluyorsun ki, babanın forumu mu? KAKŞ arızasını forumda millete danışıyorsun utanmadan ahkam kesiyorsun, sen proje çizsen ne olur çizmesen ne olur? Ulan belediye ne anlar KAKŞ'nden, verdiği referansa bak.

Sıkıştı mı gir foruma soru sor, hiçbir şeyden anlama, sorulan soruya cevap vereme, gel burada haddini bilmeden yorum yap, forumda soru sormaktan başka meziyetin var mı senin ukala?
Babamın formu degılde, benım sorum ile muhatap olmayabılırsın ayrıca beynini açarak okursan sadece beledıyeyı referans gostermedım. Boş adam degılım kı sureklı forma yorum yapıyım. Yardımcı olabılecegım konu olunca ınsanlara yorum yazıyorum, sızın gıbı boş yapmıyorum. Artık bıraz muhasebe yapın, yorumlarınıza bı bakın, ayıp yazdıklarınız, yaşınız başınız nedır bılmıorum ama fazla zorlamayın sınırları olmazsa
 
Son düzenleme:
Sana nasıl bır terbıyesızlık yapsam bılemedım cunku hangısıne degersın ona karar veremıyorum. Neyse senın tecruben vardır terbıyesıxlık konusunda, en ağır olanı sana gelsin

Babamın formu degılde, benım sorum ile muhatap olmayabılırsın ayrıca beynini açarak okursan sadece beledıyeyı referans gostermedım. Boş adam degılım kı sureklı forma yorum yapıyım. Yardımcı olabılecegım konu olunca ınsanlara yorum yazıyorum, sızın gıbı boş yapmıyorum. Artık bıraz muhasebe yapın, yorumlarınıza bı bakın, ayıp yazdıklarınız, yaşınız başınız nedır bılmıorum ama fazla zorlamayın sınırları olmazsa
Sana bu yakışır................... Senin anladığın dil bu, tatmin oldun mu şimdi?
Sen beni tehdit mi etmeye çalışıyorsun?
 
Neyin tartışması bu kardeşim ya..yokmu 3. Cu biri burda bu konuyu netleştirecek.?
İn değeri yukseltilirse sorun çözülür mü çözülmez mi?..benim görüşüm de çözülmez yok mu başka fikri olan..ama güzel tartışma oluyo ha:)))
 
Neyin tartışması bu kardeşim ya..yokmu 3. Cu biri burda bu konuyu netleştirecek.?
İn değeri yukseltilirse sorun çözülür mü çözülmez mi?..benim görüşüm de çözülmez yok mu başka fikri olan..ama güzel tartışma oluyo ha:)))
Tartışmanın şekli değişti, bir iddiaya veya görüşe katılmak kişinin hür iradesine kalmıştır. Fakat bir iddia veya görüşe katılmıyor olmak hiç kimseye ağzı bozuk laf ettirme özgürlüğü tanımaz. Hiç kimse görüşüne katılmadığı kişiyle düstursuzca konuşamaz.
 

https://www.emo.org.tr/ekler/280d4b870940ba5_ek.pdf?dergi=927

Nominal Akım Değeri (In): Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği işletme akımını ifade eder.
Kaçak akım koruma röleleri herhangi bir termik veya manyetik koruma yapma özelliği yoktur.
Sistemde herhangi bir kaçak akım olduğunda devreyi keserler.
Kaçak akım rölesi seçilirken kendinden önceki devrenin işletme akımı göz önünde bulundurulur
 
Sana bu yakışır................... Senin anladığın dil bu, tatmin oldun mu şimdi?
Sen beni tehdit mi etmeye çalışıyorsun?
Tehdıt degıl daha fazla agzınızı bozacak olursanız farklı yollara basvuracagım demek ıstedım bılgınız olsun, butun bunlar eleştırıye acık olmadıgınızdan, ben bılıyorum mantıgınızdan kaynaklı. Farklı görüşlere hoşgörülü olunuz. Yanlış ise de argumanlar ıle karşı tezi çürütünüz
Sana bu yakışır................... Senin anladığın dil bu, tatmin oldun mu şimdi?
Sen beni tehdit mi etmeye çalışıyorsun?
Ayrıca özelden kabadayı tavırlara gırmeyınız, karsınızdakının kım oldugunu sızde bılmıordunuz bnde bılmıorum o yuzdenbu kadar ıddıalı hareketlere gırmeyın ve bıraz düşünün, bn yanlış bırsey konusmadım, bır meskenın 63a guc cekemeyecegını ve verdıgınız bılgının tecrube veya çözum adına bır bılgı olmadıgını kastettım özetle, oturun kndı yazdıklarınıza bı bakın bakıyım!
 
https://www.emo.org.tr/ekler/280d4b870940ba5_ek.pdf?dergi=927

Nominal Akım Değeri (In): Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği işletme akımını ifade eder.
Kaçak akım koruma röleleri herhangi bir termik veya manyetik koruma yapma özelliği yoktur.
Sistemde herhangi bir kaçak akım olduğunda devreyi keserler.
Kaçak akım rölesi seçilirken kendinden önceki devrenin işletme akımı göz önünde bulundurulur
Bunları biliyoruz güzel abim benim..ama yiğit ustanın israrla iddaa ettiği şey gerçekten çok önemli..burada bir çok kişi kakr sorunuyla uğraşıyor saatlerce..sorunu çözmek için çok kolay bir yol in değerini yükseltip kakr değiştirmek..ben aylarca uğraştım durduk yere atan rolelerle..gecikmeli taktım degistririp degsitrip role taktım..ama in değerini hiç yükseltip denemedim..bı daha ki sefere denicem..denemekten zarar gelmez..ama bunun mantığını kafamda otrtamadim..işletme akımı 20 amper olan bir devreye 40 amper 30 ma kakr baya baya yeterlidir..kontaklarin akım taşıma kapasitesi tam iki katı..arıza durumunda bunun 63 olmasının mantığını ben hala çözemedim..not:yukarıda baya bı hararetli tartışmalar olmuş.yazilar baya uzun olduğu için çoğunu da okumadım
 