Kaçak akım rölesi bağlantı ile ilgili bir soru

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve etkga tarafından 11 Temmuz 2018 başlatılmıştır.


  1. MURAD33

    MURAD33 Üye

    Katılım:
    21 Ocak 2009
    Mesajlar:
    44
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Nötr ortak kullandığınız müddetçe trifaze monofaze fark etmez

    Kark dan kullandığınız faz varsa nötr de kullanılmalı
     
    Yönetici tarafından son düzenleme: 13 Temmuz 2018
  2. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.515
    Beğenilen Mesajları:
    1.995
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Burada yanlış bir bilgi var kaynak makineleri nötürsüz çalışır bunlara kaçak akım bağladığımızda ne olacak?Kaçak akımların girişine nötr bağlayıp nötr çıkışını boş bırakarak çalıştırabiliriz ama bir kaçak akımdan monofaze devre besleniyorsa yani faz ve nötr her ikiside kaçak akımdan geçmek zorunda yoksa kaçak akım tutmaz
     
    by lent bunu beğendi.
  3. etkga

    etkga Üye

    Katılım:
    3 Eylül 2016
    Mesajlar:
    145
    Beğenilen Mesajları:
    28
    Ödül Puanları:
    3
    Peki hocam birde şunu sorayım, diyelim asenkron motorumuz var buna kaçak akım rölesi bağlanacak 3 fazı girdik ve nötrsüz verdik eyvallah tuttu motor çalıştı sorun yok ama bu motor kumanda edilmesi için illaki nötre ihtiyaç duyacak dolayısıyla kumanda panosuna aynı kaçak akım rölesi fazlarından birinden çıkış aldık nötrü de kakr da boş bıraktığımız n den aldık ve çalıstırdık bu doğru bağlantı mıdır yoksa kumanda için ayrı bir monofaze kakr mı gereklidir?
     
    c.berkan bunu beğendi.
  4. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.515
    Beğenilen Mesajları:
    1.995
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Evet doğru bağlantıdır faz ı hangi kaçak akımdan alırsanız nötr ü de aynı kaçak akımdan almanız gerekir aksi takdirde kaçak akım tutmaz
     
    by lent, etkga ve sami inci bunu beğendi.
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. mcengizc
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    147
  2. teknikerrrr
    Mesaj:
    17
    Görüntüleme:
    791
  3. CyRaWarrior
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    598
  4. alfaxhe
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    796
  5. telemcii
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    879
  6. ahmethakanyalçın
    Mesaj:
    3
    Görüntüleme:
    345
  7. elkkum
    Mesaj:
    22
    Görüntüleme:
    2.309
  8. Karakoçkarakoç
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    365
  9. cem uçan
    Mesaj:
    44
    Görüntüleme:
    1.962
  10. napkins
    Mesaj:
    37
    Görüntüleme:
    1.924

Sayfayı Paylaş