Kaçak Akım Rölesi Atması

necibex

Üye
Katılım
3 Kas 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
Merhabalar,
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ani-su-ısıtıcısı-hakkında.130201/ adresinde daha önce satın alacağım malzemeler hakkında görüşlerinize başvurmuştum.
Şimdi de 7500 watt ani su ısıtıcının 3.kademede röle attırması hakkında danışmak istiyorum.
Şofben 3.kademeye alınca Kaçak Akım Rölesi bir süre sonra atıyor. Bu atma işlemi hemen gerçekleşmiyor. Rölenin şalterini kaldırınca hiçbir kaçak yokmuş gibi şofben bir süre daha çalışmaya devam ediyor ve tekrar röle attırıyor.
Panodan şofbene giden kablo 3x4mm antigron, kablonun panodan tarafta kalan ucunda siemens b tipi 32A bir sigorta var ve Kaçak Akım Rölesi siemens marka 40A - 30ma değerinde. Evdeki bütün fişleri çıkarıp bütün ışıkları söndürüp test ettim, sonuç değişmedi. Röleyi çıkarttırmak istemiyorum ama birisi duşa girince atan röleyi kaldırmak için nöbet tutmak da istemiyorum.
Çözüm önerileriniz ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,077
Puanları
1,308
Yaş
43
Konum
kocaeli
rezistansınız büyük ihtimalle arızalanmış kullandığınız su çok kireçli olabilir bu kreç rezistansların gövdesinin çatlamasına sebep olabilir elektrik bilginiz varsa rezistans ı söküp kontrol edebilirsiniz eğer yoksa yeni bir ısıtıcı alın
 
Konu Sah
necibex

necibex

Üye
Katılım
3 Kas 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
rezistansınız büyük ihtimalle arızalanmış kullandığınız su çok kireçli olabilir bu kreç rezistansların gövdesinin çatlamasına sebep olabilir elektrik bilginiz varsa rezistans ı söküp kontrol edebilirsiniz eğer yoksa yeni bir ısıtıcı alın
Ürünü yeni aldım (aşağı yukarı bir haftadır kullanıyoruz), keza ona çekilen tesisat kabloları / malzemeleri de öyle. Rezistanstan şüphelenmem gerektiğini söylüyorsunuz yani. Tavsiye için teşekkürler.

Bu ani su ısıtıcılarını internetten kısıtlı elektrik bilgimle araştırdığıma göre (yanlışım varsa düzeltin) iki farklı rezistans kullanıyor;
Birinci rezistansa A diyelim.
İkinci rezistansa da B diyelim.
Şofbenin 1. kademesi A rezistansını devreye sokuyor.
Şofbenin 2. kademesi B rezistansını devreye sokuyor.
Şofbenin 3. kademesi A ve B rezistansını birlikte devreye sokuyor.
Bu mantıkla ben şofbeni birinci ve ikinci kademelerde test edip Kaçak Akım Rölesini attırmadığı takdirde en azından şofbenin rezistansının sağlam olduğuna kanaat getirebilir miyim?
 
Son düzenleme:

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
2,972
Puanları
758
Merhabalar,
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ani-su-ısıtıcısı-hakkında.130201/ adresinde daha önce satın alacağım malzemeler hakkında görüşlerinize başvurmuştum.
Şimdi de 7500 watt ani su ısıtıcının 3.kademede röle attırması hakkında danışmak istiyorum.
Şofben 3.kademeye alınca Kaçak Akım Rölesi bir süre sonra atıyor. Bu atma işlemi hemen gerçekleşmiyor. Rölenin şalterini kaldırınca hiçbir kaçak yokmuş gibi şofben bir süre daha çalışmaya devam ediyor ve tekrar röle attırıyor.
Panodan şofbene giden kablo 3x4mm antigron, kablonun panodan tarafta kalan ucunda siemens b tipi 32A bir sigorta var ve Kaçak Akım Rölesi siemens marka 40A - 30ma değerinde. Evdeki bütün fişleri çıkarıp bütün ışıkları söndürüp test ettim, sonuç değişmedi. Röleyi çıkarttırmak istemiyorum ama birisi duşa girince atan röleyi kaldırmak için nöbet tutmak da istemiyorum.
Çözüm önerileriniz ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
sadece 40A - 30ma kaçak akım koruma rölesi attı ?
yoksa b tipi 32A ile beraber ikisi ( k.a.k röle + siğorta ) beraber mi ? attı .
ani su ısıtıcı 7500 watt / 220 volt = 34,09 amper eder .
32 amper siğorta ? takmışsınız .

takılmış ürünün markası belli olmadığı için örnek kılavuz

https://www.baymak.com.tr/media/3085/montaj-kullanma-kılavuzu.pdf

klavuz.png
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Konu Sah
necibex

necibex

Üye
Katılım
3 Kas 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
Evet sadece Kaçak Akım Rölesi atıyor.
Sigorta kullandığım süre boyunca bir defa bile atmadı.
Şofbene bağlanan sigorta değerine gelince; hem buradaki arkadaşların tavsiyesi hem şofbenin kullanma kılavuzundaki bilgi tablosu 32A sigorta bağlanması yönündeydi.
Bendeki ürün 7500watt olanı;
58974
 

Ekli dosyalar

Konu Sah
necibex

necibex

Üye
Katılım
3 Kas 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
Tavsiye için teşekkür ederim. Tesisat ile bilgi vereyim. Şofbeni bağlarken kablosunu yeni aldım 3x4mm antigron ve bu kablo panodan çatıya çıkıp direk banyoya gidiyor. Herhangi bir buata uğramıyor veya herhangi bir priz veya aydınlatmayı beslemiyor. Bir ucu panoda diğer ucu şofbende. Yaklaşık 6m civarında.
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
2,972
Puanları
758
bu yazıyı geçersizdir dikkate almayınız !!!!
açıklaması diğer alt yazıdadır .
Kaçak akım röleleri sigorta gibi aşırı akımda atmaz
yazı kısmen yanlış bilği içermektedir


sn. necibex ve yigitsdr tarafından verilen beğenler
bu yazı düzenleme yapılmadan verilmiştir , geçersizdir . ( uyarı )


tarafımdan yazıya ( alt yazı ) üst yazı eki yazılmıştır . ( kırmızı yazı )

3 kademeye getirip , bir süre demişsiniz ( ? )
önce pensampermetre ile kontrol edebilirsiniz .
takibi için beklemek durumu .
( takibi için atma zamanını bilmediğinizden kamera kayıt yapılarak
kaç ampere ulaştığını anlama açısında )
diğer beklemek istiyorsanız
zaten kaçak akım rölesi yanındasınız .

diğer seçenek
40 amper 30ma kaçak akım rölesi çıkarıp .
63 amper 30ma kaçak akım rölesi takıp test yapılması

faz ölçümü

topraklama ölçümü
 
Son düzenleme:

yigitsdr

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
313
Puanları
33
@arkaplan'ın hesabı doğru, fakat kablo açıktan gittiği için ve 3. Kademe'de uzun süre kullanılmaz ise bir sorun olmaz.

Röle meselesinde de 63A/30mA bir röle taktırmanızı tavsiye ederim.
 
Konu Sah
necibex

necibex

Üye
Katılım
3 Kas 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
Çin malı bir voltmetrem ve kontrol kalemim var elektrik bilgim de faz nötr toprak nedir ne işe yarardan hallice. Gayem en azından sorun şofbende ise şofbeni garantiye vermek kablodaysa yeniden kablo çektirmek veya kaçak akım rölesinin uyuzluguysa onu degistirtmek. Forumda olur olmadık atmasından bıkanlarin konusu bolca var. Son kullanıcı olarak topraklamadan elektrik her seferinde aldığında rölenin atması bana çok saçma geliyor. Topraklama ne için var kaçağı alsın diye orada. Ama aynı sebepten de röle atıyor. Tavşana kaç taziya tut.
Rezistans denildi, iç tesisat denildi, rölenin amperini yükselt denildi yanlış anlaşılmasın tavsiye seçmiyorum kısıtlı elektrik bilgimle haddime de değil lakin ben olasılıkları elemek istiyorum. Başka kablo ile test edersem ve sorun kabloda değilse 6m antigrom boşa gidecek başka yerde de kullanamam. Rezistansta ise hem elektrik bilgim sökmeye yetmez hem garantisinin iptal olmasına yüreğim el vermez. Şu an için çoğunluk rölenin amperini yukseltmekten yana. Tavsiyeleriniz için tekrardan teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
106,982
Mesajlar
754,050
Kullanıcılar
397,404
Son üye
hkadirk

Yeni konular

Üst