kaçak akım rölesi açıyor

alaaddin

Üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
251
Puanları
1
Yaş
40
değerli ustalarım benim evde bi şofben var 3kw ve 4kw olmak üzere şofbenin gücü toplam 7kw şofbenin beslemesi 40A bi otomattan geliyo evdeki kaçak akım röleside 40A şofben biraz çalıştığında kaçak akım rölesi açıyo ama otomat açmıyo sizce sorun nerde
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
K.A.R. 40mA sanırım 40A değil?

Şohbenin içinde bir kısadevre söz konusu olabilir bir incelemeni tavsiye ederim..
 
nominal akım 40A onun haricinde bi sembol daha var karşısında 30mA yazıyo
 
Kaçak akım şalterinizin arızalı olmadığından emin iseniz, şofbeninizde arıza var demektir.
Muhtemelen de rezistansın biri veya ikisi birden arızalı olabilir.Rezistansları teker teker dev-
reye alarak deneme yaptınızmı ?Kaçak akımınız,sadece kaçak akımmı,yoksa sigortalı kaçak akım
tiplimi ?
 
değerli fahri yetiş ustam sofben garanti kapsamında olduğu için rezistanslara müdahale edemiyorum ama kakr kaliteli bir cihaz değil gibi
 
nominal akım 40A onun haricinde bi sembol daha var karşısında 30mA yazıyo

Fahri Bey'in de dediği gibi şohpenin içinde bir kaçak söz konusu içini açıp incelemenizde fayda var..

K.A.R. 40A olarak verilen bilgi nominal akımını, 30mA ise tesisatınızda 30mA'lik bir kaçak olduğu an devreyi açacağını belirtir..
Yani; Giren Akım-Çıkan AKım>=30mA ise devre açılır..
 
K.A.R. 40mA sanırım 40A değil?

Şohbenin içinde bir kısadevre söz konusu olabilir bir incelemeni tavsiye ederim..

Daire içi kaçak akım rölesi can koruma eşik değeri olan 30mA olmalıdır. Bina besleme sayaç panosu girişinde de yangın koruma 300mA röle olmalıdır.
40mA K.A.R olmaz sadece T.M.Ş+açtırma bobini+röle kombinasyonlu sistemlerde rölede 500mA'e kadar ayar imkanı vardır ki bu kombinasyonun dairede olması mümkün değildir.
2 şık var ya K.A.R arızalı yada ani su ısıtıcı hattında ve/veya kendisinde problem var.
 
Daire içi kaçak akım rölesi can koruma eşik değeri olan 30mA olmalıdır. Bina besleme sayaç panosu girişinde de yangın koruma 300mA röle olmalıdır.
40mA K.A.R olmaz sadece T.M.Ş+açtırma bobini+röle kombinasyonlu sistemlerde rölede 500mA'e kadar ayar imkanı vardır ki bu kombinasyonun dairede olması mümkün değildir.
2 şık var ya K.A.R arızalı yada ani su ısıtıcı hattında ve/veya kendisinde problem var.

Düzeltmeniz için teşekkür ederim. Ama ben öncelikle şohbende bir arıza olduğunu düşünüyorum K.A.R. de bu yüzden devreyi açıyor. Dikkat edilirse şohben çalıştığı zaman açtığı belirtilmiş.
 
arkadaşlar benim anlamadığım neden şofbene bağlı otomat değilde kaçak akım rölesi açıyo
 
Kaçak akım miktarının,sigorta akımından küçük olması halinde,sigortadan önce kaçak akım
açar.O nedenle,sigortanın atmaması normaldir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,592
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst