Arkadaşlar,

Kaçak akım rölelerine bağlanan toroid röle uçlarından akım bilgisini ölçmek mümkün mü?Konuyla ilgili olarak yapmış olduğum deneyde akım uçlarından akım bilgisini ölçemedim.

Sizlerinde bildiğiniz gibi ilgili röle üzerinden kaçak akım ayarları yapılıyor. Set değerine ulaşıldığında kaçak akım rölesi kontak vererek şalterleri açtırabiliyoruz.

Bir projede kullanmış olduğumuz kaçak akım rölesinin bağlantıları doğru yapıldığı halde, sürekli şaltere açtırma bilgisi veriyor. Konuyla ilgili olarak toroid rölesinden akım bilgisini akumaya çalıştım. ''0'' olarak okunuyor.

Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
miliamper ölçen bir ölçü aleti ile ölçülebiliyor olması gerekir.Başka bir ölçüm şekli,pens tipi kaçak akım ölçü aleti ile,ana devreden ( besleme kablosunu içine alabilen tip ) ölçüm yapılarak,kaçak akım olup olmadığını anlamak olabilir.Kyorıtsu ( SANPA ) da bu tip ölçü aletleri var.
 

Ekli dosyalar

  • rnd_1403503_010.pdf
    350.3 KB · Görüntüleme: 152
Konu Sah
CEVDET ÇALIK

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
873
Puanları
283
Yaş
50
Fahri Bey,

Multimetreyi mA kademesine alarak ölçüm yaptım. Okuduyum değer.''0''
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
Kaç amperlik bir devreden bahsediyoruz ?Eğer şalter akımınız büyük ve kaçak akım ayarınız 30 mA ise,devrenin zati kaçakları nedeniyle,30 mA den fazla kaçak akım olması ve şaltere açma kumandası veriyor olması beklenen bir durumdur.Her halükarda,o akımın okunabiliyor olması gerekirdi.Ölçü aletinizin kalitesinden eminmisiniz ?
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,430
Puanları
2,759
Yaş
72
Konum
İZMİR
Tam bılemediğim için soruyorum, genelde multımetrelerde mA olarak DC akım ölçülür. Trıod bobın DC mi Ac mi akım üretir..Buna gör degerlendirme yapmak gerekmezmi...
 
Konu Sah
CEVDET ÇALIK

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
873
Puanları
283
Yaş
50
Fahri Bey,

Kullanmış olduğumuz kaçak akım rölesi üzerinden 0-2A arası akım ayarı, 0-5sn arası zaman ayarı yapılabiliyor.Kullanmış olduğumuz ürün ABB firmasının RD2 tipi kaçak akım rölesi. Şu an için sorunu çözdük.İlgili rölenin üzerinden akım ayarlarını yanlış yapmışız. Ayarlarımızı düzeltince sorun çözüldü.

Fakat akım bilgisinin okunamaması kafama takıldı. Konuyla ilgili olarak yeni bir ölçü aleti siparişi verdim. Yeni ölçü aletiyle tekrar deneyeceğim.

Bu arada sayın Zeybek'in fikirlerine katılıyorum. Ben önceki ölçümümü AC ve DC olarak yapmıştım.
 

memik

Üye
Katılım
19 Kas 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
30
Rd 2 ve rd3lerde hep aynı problem oluyor toroidi algılamıyor bazen en iyisi siemens 3ug4624-1cs20 hatırladığım kadarıyla çok güzel bir ürün alt limit üst limit olayı var kontaklarıda sen seçebiliyorsun no yada nc diye...
 