Kaçak akım röle arızaları

Testi nasıl yapıyorsunuz?
Nötr ve toprağı kısa devre yaptırarak.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nötr ve toprak kısa devre şeklinde yapılan testlerde sistemde yük yoksa k.a.r' nin atmayacagini anımsatmak isterim.
Test aşamasında k.a.r atmayan dairelerde test yüksüz yapılmış olabilir mi acaba?
Kakr'nin atmadığı bir daire zaten yok. Sadece bazı dairelerde daire içinde ki 30mA yerine sayaçta ki 300mA atıyor, bazılarında ise hem dairede ki hem sayaçta ki atıyor.
 
Sayaç panosunda bulunan kakr bundan. Oda panosunda normal 3 tane ayrı monafaze 30mA AC tipi mevcut.
300mA daire içinde değil zaten Sami bey. Daire içinde ki 30 mA sayaçta bulunan 300mA


siğorta kutunuzun fotosunu yayınlamanız.
Oda panosunda normal 3 tane ayrı monafaze 30mA AC tipi mevcut
Oda panosunda fotosunu yayınlamanız.
sayaçta bulunan 300mA
sayaçta
fotosunu yayınlamanız.

ayrıntılı açıklama yapmanız .
 
Kakr'nin atmadığı bir daire zaten yok. Sadece bazı dairelerde daire içinde ki 30mA yerine sayaçta ki 300mA atıyor, bazılarında ise hem dairede ki hem sayaçta ki atıyor.
300ma selektif ile Sami Bey'in belirttiği ve sizin hemfikir olmanızla ana pano sorunu çözülür.
Daire içi atmayan 30ma k.a.r' lerinin sağlamlığıni test etmek yararlı olacaktır.
 
Ayrıca, site/ rezidans catısında paratöner yoksa KAR sık sık atacaktır. Hele , yagmurlu, şimseşkli havalarda.
Paratoner, Parafudr hepsi mevcut ancak sorun onunla alakalı değil.

siğorta kutunuzun fotosunu yayınlamanız.
Oda panosunda normal 3 tane ayrı monafaze 30mA AC tipi mevcut
Oda panosunda fotosunu yayınlamanız.
sayaçta bulunan 300mA
sayaçta
fotosunu yayınlamanız.

ayrıntılı açıklama yapmanız .
Daire içindeki pano bu şekildedir.
IMG_20201018_172454.jpg
 
Her bir monofaze KARi ın kendi nötründekı cıkıs linyelerinini nötrleride, o KAR dan girip çıkan nötr olmalı, herbir KAR dan giren/çıkan nötr, diğer KAR ların çıkışlarındaki linyelerin nötrü ile karışmamalı.
 
Daire içindeki pano bu şekildedir.

foto için teşekkürler .
net çıkmamış ama bir fikir verdi sayılır .
30 mA kaçak akım koruma rölesi bağlantıları tam göremedim .
ve nötrden kuşkulanıyorum .

bu link video şeklinde olmalıdır .
ana giriş nötr girişi K.A.K.rölesini atlama mi ? videodan seyredin bu şekilde mi yapılmış ?
dk .4.30

K.A.K.R.png


 