Kaçak akım koruma rolesinin kaçak akım yangın korumadan önce açması

cctv16

Üye
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
259
Puanları
6
Biri 30 ma diğeri 300 ma kaçak iken 300'un atması kaçağın 300 ma'den fazla olması ve yangin korumanın daha hızlı açıcı olması ile mi alakalı acaba?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
30mA ile 300mA standart tip KAKR arasında sellektivite yoktur. Yani biri birinden önce açabilir, marka farklılıklarına göre de değişir. Selektiviteyi sağlamak için 300mA selektif tip yani gecikmeli açan tip olmalıdır.
Bu şekilde çizilmemiş proje hatalıdır, bazen proje doğru olsa da uygulamada bu hususa dikkat edilmiyor !
 
Biri 30 ma diğeri 300 ma kaçak iken 300'un atması kaçağın 300 ma'den fazla olması ve yangin korumanın daha hızlı açıcı olması ile mi alakalı acaba?

30 mA kaçak akım koruma rölesi öncesi , 300 mA kaçak oluşmuş ise 300 mA kaçak akım yangın rölesi atar

diğer ( varsayım ? )
30 mA kaçak akım koruma rölesi öncesi , örneğin 280 mA kaçak oluşmuş
30 mA kaçak akım koruma rölesi sonrası örneğin 20 mA kaçak oluşmuş
ise 300 mA kaçak akım yangın rölesi atar .
30 mA kaçak akım koruma rölesi atmaz .

sıcaklık konumu , röle hassaslık durumu ( devreye girme zamanları ) , bozukluk vs gib durumlar .
yanyana takımış kaçak akım rölesi +arasındaki kablo incelik ( mm )

olayın meydana gelişi anlatı mı ( nasıl oldu+,tesisat sisteminin şeması anlatımı ? )
30 mA kaçak akım koruma rölesi ( fotosu ) + kimliği ?
300 mA kaçak akım yangın rölesi ( fotosu ) + kimliği ?
ana firmasına teste gönderin !!!

benzer sayılır konu !!!

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-30ma-300ma-arasındaki-fark.112711/
 
Son iki yorumu okuyunca selektivite olayının anlaşılmadığını fark ettim. KAKR lerinde selektivite nedir nasıl sağlanır araştırıp öğreniniz.
 
ilginçmiş, sigorta gibi değil heralde bunlar, 30ma nınönce açması gerekiyordu normalde,
şebekeye 300 ma üzerinde kaçak gelmiş 300ma olan 30 ma dan önce açmış olmalı
 