arkaplan
Profesyonel Üye
- Katılım
- 26 Şub 2011
- Mesajlar
- 9,418
- Puanları
- 2,956
kyoritsu cihazıyla yapılan testte A tipi KAKR'nin sıkıntılı olduğu anlaşılıyor o yüzden sadece AC tipin ölçümlerini dikkate aldığımı belirteyim. AC tipin A ve F ölçüm modlarında aynı sonuçlar alınıyor. burda iki farklı mod seçilmiş olsa da sanki aynı test sinyali kullanıldığı kanaati oluştu bende. ayrıca A ölçüm modundaki performansı da oldukça iyi. sadece B ölçüm modunda iş görmez hale geliyor. elimde bunu kanıtlayacak bi veri yok ama B tip modunda test sinyali saf doğru akım olduğunu tahmin ediyorum. öyle yüksek frekanslı akımlar falan kullanılmıyor. valla bu test bağlamında AC tip efsaneleşiyor.
Yakında A tipi 16A 10mA test edecek
Auto Ramp testi - X1 testi ile
Bu test cihazında tipine göre test yeri yok.
Sonuçlara göre yorumlar . .
Foto ürünler
AC tipi 5SV4111-0 ve A tipi 5SV3111-6
Son düzenleme: