Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim ; Kyorıtsu 6516BT ile

Galaxy S220 kullanıyorum.Tepkisi hakkında bilgim yok maalesef.Daha önce,2 adet Cata'm,küçük bir dalgalanmada ikisibirden aynı anda intihar etti.Yani,kendisini bile koruyamadı.Anında,çöp.
Fahri hocam, benim yaptığım gibi Galaxy S220 nin etikeinde hangi değerler yazıyor, daha sonra içini açabilir misiniz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Anında çöpe gitti.İsmi bile ! yanlış. REGÜLATÖRde ! ne ayaksa. :(
 

Ekli dosyalar

  • REGÜLATÖR !.jpg
    REGÜLATÖR !.jpg
    106.3 KB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
schneider KAKR'ler 15mA'de açmaz, ABB'ler açar tezi çöktü ama bizim tayfadan hiç ses yok ;):)
Aslında mevzu Schneider açmaz ABB açar değildi. Schneider dokümanı mı ABB dokümanı mı hatalı yazılmış onu anlamaktı ki testler ABB nin dokümanında hata olduğunu gösteriyor.
Yanlız ABB nin dokümanını doğrulayan bazı test videolarına da denk gelmiştim. Bu kısmı düzeltiyorum. İzlediğim videoların geçmişine baktım ama bahsettiğim gibi ABB yi doğrulayan test videosunu bulamadım, muhtemelen videolardan birindeki mili saniye değerlerini mili amper olarak değerlendirmişim.
 
Son düzenleme:
Aslında mevzu Schneider açmaz ABB açar değildi. Schneider dokümanı mı ABB dokümanı mı hatalı yazılmış onu anlamaktı ki testler ABB nin dokümanında hata olduğunu gösteriyor.
Yanlız ABB nin dokümanını doğrulayan bazı test videolarına da denk gelmiştim. Bu kısmı düzeltiyorum. İzlediğim videoların geçmişine baktım ama bahsettiğim gibi ABB yi doğrulayan test videosunu bulamadım, muhtemelen videolardan birindeki mili saniye değerlerini mili amper olarak değerlendirmişim.

siz o mevzuyu konuşurken bi kaç markaya üstünkörü bakmıştım. schneider ve eaton x0.5 testini basit ve net açıklamışlar. abb ve siemens daha ağdalı bi dil kullanıp aynı pozisyonu almışlar. anladığım kadarıyla standart gereği x0.5 testinde açma olmaması gerekiyor. muhtemelen bi şeyin önünü alıyorlar aynı zamanda standartın gereğini de yerine getirmeye çalışıyorlar.
 
siz o mevzuyu konuşurken bi kaç markaya üstünkörü bakmıştım. schneider ve eaton x0.5 testini basit ve net açıklamışlar. abb ve siemens daha ağdalı bi dil kullanıp aynı pozisyonu almışlar. anladığım kadarıyla standart gereği x0.5 testinde açma olmaması gerekiyor. muhtemelen bi şeyin önünü alıyorlar aynı zamanda standartın gereğini de yerine getirmeye çalışıyorlar.
Standartlara erişemediğimiz için belki de bilmediğimiz diğer standartlarda yer alan başka durumlar için açıklama yapıyor olabilirler. Şu standartların paralı olmasını bir türlü anlamıyorum. Geçenler de TSE personeline standartlar neden ücretli diye sordum, ne yapalım para kazanmayalım mı diye cevap verdi.​
 
ABB nin A tipi kaçak akım rölesinin değişimini isteyeceğim, başka firmaların KAR larını da test edebilirim . Numune göndermeleri konusunda yardımcı olabilir misiniz ? Sonuçları marka marka konu başlığında buradan yazabilirim. Bu düşüncem forumdaşlar için faydalı olur mu ? Düşünceleriniz neler?
 