Merhaba sistemin jeneratör tarafından beslendiği bir durumda, kaçak akım rölesinin sağlamlık kontrolünü yaptık. Kaçak akım rölesini nötr - toprak ile test ettiğimizde kaçak akım rölesi atmadı. Daha sonra 100 w bir ampülle faz-toprak testi yaptık ve kaçak akım rölesi attı. Normal şartlarda iki durumda da bu deneyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
devreden belli bir miktar akim geçmesi gerekiyor ki role bunu algilayabilsin..siz yuk olmayan bir devrede test ettiyseniz rolenin açmaması normaldir...ayrica 100 watt ampul ile deneme yapmak sizi yine yaniltir..100 watt ampul 0,45 ma yapar..bu deger de atmasi role saglam olsun olmasin zaten kacinilmaz..siz 10 watt ampul ile testinizi yapin.role yine atiyorsa sorun yok demektir.
 
Merhaba sistemin jeneratör tarafından beslendiği bir durumda, kaçak akım rölesinin sağlamlık kontrolünü yaptık. Kaçak akım rölesini nötr - toprak ile test ettiğimizde kaçak akım rölesi atmadı. Daha sonra 100 w bir ampülle faz-toprak testi yaptık ve kaçak akım rölesi attı. Normal şartlarda iki durumda da bu deneyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim
Bazı kaçak akımlarda bahsettiğiniz olay yaşanıyor benimde başıma geldi devreden akım geçmediğinde atmıyor ama Makel marka bir kaçak akımda devrede elektrik olmasa bile nötr-toprak kısa devresinde atıyor bunada şahit oldum 100 watt lamba 300mA kaçak akım da doğru bir tercihtir ama 3mA de 10watt bir lamba kullanmak daha doğru bir tercihtir
devreden belli bir miktar akim geçmesi gerekiyor ki role bunu algilayabilsin..siz yuk olmayan bir devrede test ettiyseniz rolenin açmaması normaldir...ayrica 100 watt ampul ile deneme yapmak sizi yine yaniltir..100 watt ampul 0,45 ma yapar..bu deger de atmasi role saglam olsun olmasin zaten kacinilmaz..siz 10 watt ampul ile testinizi yapin.role yine atiyorsa sorun yok demektir.
 
Kaçak akım rölesini testini yapmak için lamba ile aynı hatta bağlı bir priz kullanmanızı tavsiye ederim. Lambayı yakıp nötr hattından geri dönüş akımı geçirmelisiniz. Daha sonra toprak-nötr arası kısa devre yaparak kaçak akımınızı kontrol edebilirsiniz.
 