Kaçak Akım Şarteli Hk. Yardım..

h.şahin

Paylaşımcı üye
Katılım
9 Ara 2008
Mesajlar
113
Puanları
106
Merhaba;

Klima kurulumu yaptırdım elektrik bağlantısı yapıldığında kaçak akım rolesi şarteli attı kaldırıldı ve bağlantının yapıldığı yerde elektirik var, kurulumdan 1 saat sonra fakat farklı yerde elektirk yok.
reimde belirtilen 3 lü kaçak akım rolesinde bulunan 3 girişte elektirik var çıkışın belirtigim yerde 1 tanesine elektrik gelmiyor ve buna bağlı 1 şartele elektirik girmiyor.
Ne yapmalıyım?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Diğer elektrik çıkışı olan 2 çıkışın birtanesinden köprü ile şartele bağlantı yaptım.

Sorun olur mu?
Malum pazar günü usta bulamam.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hocam sizin panoya gelen 3 fazdan birisi kesilmiş yaptığınız köprü sorun çıkarmaz ama ana gelen hattı çıkart çakışma yapar birde ana panoyu kontrol et sigorta düşmüş olabilir??
 
Hocam sizin panoya gelen 3 fazdan birisi kesilmiş yaptığınız köprü sorun çıkarmaz ama ana gelen hattı çıkart çakışma yapar birde ana panoyu kontrol et sigorta düşmüş olabilir??

3 Girişte elektirk var, Kaçak akım rolesinde belirtiğim çıkışta elektrik yok.
Çıkışı her ihtimale karşı iptap edip köprü yaptım.
 
kaçak akım rölesinin girişlerine 3 faz giriyor 2 faz mı çıkıyor ?
 
3 giriş 3 çıkış var, fakat orta çıkışta elektrik yok.

Siyah bant ile bantladığımı iptal ederek, köprü yaptım.
 
Girişte 3 faz var çıkışta bir faz yok ise Kaçak akım rölesi arızalı değiştirin. Girişte fazın biri yoksa besleme noktasını kontrol edin.
 
Girişte 3 faz var çıkışta bir faz yok ise Kaçak akım rölesi arızalı değiştirin. Girişte fazın biri yoksa besleme noktasını kontrol edin.

Bina 1 yıllık 4-5 dairenin kaçak akım sigortaları arızalanmış...

yapmış olduğum şekilde , 2 çıkış ile kullanmamda sakınca var mı?

Tşk.
 
Bina 1 yıllık 4-5 dairenin kaçak akım sigortaları arızalanmış...

yapmış olduğum şekilde , 2 çıkış ile kullanmamda sakınca var mı?

Tşk.

kaçak akım rolesi görev yapmaz kullanmanız elektriksel olarak sorun yaratmaz fakat insan sağlıgı açısından düşünürseniz asıl problem burada kaliteli bir marka alıp takmanızda fayda var
 
Kaçak akım rölesinden 3 faz dışında nötr de geçer. Çıkışında elektrik yok dediğiniz nötr olabilir, onda elektrik olmamsı gayet normal, dairenizde elektrik gelmeyen kısımlar varmı ?
 